电弧故障保护设置问题
有个一个仓库项目,目前设置了电弧故障保护器(AFDD);被提了改成电弧故障探测器(AFD);自己也感觉得模棱两可,
是不是带报警系统(含电气火灾监控),就得做电弧故障探测器(AFD);
单体未带报警系统,就做电弧故障保护器(AFDD);
还是说都可以用;
可以参考 DB32 T 3698-2019 建筑电气防火设计规程江苏省的规范,里面有对这两种的做法说明 AFDD、AFD代表的同一个东西,分别在民标条文说明、火规图集,都指“故障电弧探测器” 独立式探测器:若有火灾报警系统,接入火警系统主机或图形显示装置;若无火灾报警系统,报警到值班室室。非独立式的,接入电气火灾监控系统 现在很少用直接断电的了,都是报警