一级用电负荷应由两个电源供电,每个电源的容量如何确定?
GB55024-2022/3.1.2规定,一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:1当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
2每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。
第二款是否应该为:每个电源的容量应满足全部一级、二级用电负荷的供电要求。 前提是一级负荷,这里没说二级负荷。“一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:”
楼主这问题实在有点。。。。。。。难道高干病房的容量,还要满足中干的住院需求。。。。。。 如果存在特级用电负荷,除由2路电源供电外,还需设应急电源。
看似改了,但是实际换汤不换药 如果有二级负荷,电源就需要满足特级,一级及二级的用电需求了