家用配电箱的跳线线径是否有要求呢?
家用配电箱的跳线线径是否有要求呢?最近自己家开始装修,在水电改造阶段也自己琢磨了一下,突然发现配电箱接线也有好多种做法
1.所有线直接拧到进线总断路器的后头,这样每个出线断路器的进线和出线直接用同样大小的就行了,主要是配电总开的出线可能一旦出线多了就压不下了
2.采用我们常说的跳线的方式,跳线的大小是否应该与配电的总进线大小一致?
3.采用汇流排,但是感觉,家用的话可能不太实用,因为它的齿距是固定的,但是我们家用的话有1p和1p+n混搭,宽度没办法匹配,除非所有回路全部采用1p+n带漏电保护的开关。而且将来万一某回路出问题,更换也挺麻烦的
1、不行,坚决抵制。天长日久的,烧接头概率很大。
2、最可行,线径与进线一致。虽然越往后负荷越小,但两根不同线径导线,在端子中压不紧。这个我有实际换线操作经验,换的线是标准的,原来的是偷工减料的,细的那根压不实。
3、理论上最好。梳状排也有各种各样的,还有齿距可调的。但质量良莠不齐,除非确信买到优质正品,还不如用导线连接。 装修公司按图二的多,我自己家装修用的汇流排 1 不如2,普通人家避免这么做,自己是专业人员,记得每年拧拧总开关的出线端也没问题。
2 似乎电工都用小一点的线(箱内小一级一般没有问题),要同截面除非自己亲自操作,难度未知。
3 汇流排和进线端子,作为设计人员,当然不会买假货,宝上也有不少施耐德的经销商。对于单排的配电箱,汇流排的接线空间没有问题,多排的家用配电箱,接线空间略小,而且总开关的出线始终会存在并线。自家亲自安装过,一般都会每年拧紧一下螺丝。家用汇流排都是1P+N型,和断路器没有匹配问题。
一直对做法2深感疑惑,理论上应该是跟总进线保持一致的吧,但是见过几个家用配电箱,都是很细的线手拉手,大概只有4平方,实际使用却没出过什么问题 天道酬勤1 发表于 2024-2-27 15:50
一直对做法2深感疑惑,理论上应该是跟总进线保持一致的吧,但是见过几个家用配电箱,都是很细的线手拉手, ...
我家里是6mm2的线,烧过一根接头。闻到臭味检查到的。换线时发现原来的线偷工减料,截面积小,无法与标准6mm2线在同一端子中压紧。 大多数情况下,跳线都比进线规格小,感觉见过的户内箱都是这样做法,也没见出过问题。但是如果是自己家装,注意到了这个就换为进线规格呗。{:4_106:} 我一直有这个疑问,跳线的规格是设计定的么,咱们做系统图的时候并没有标注它的规格,原来我做了一个厂房,里面有很多动力配电箱,盘厂配的跳线就很细,业主验收的时候就不干了,觉得太细不可靠,然后就问我设计应该是多大规格,当时我就说箱里面的跳线不归设计,属于盘厂范畴,把球推回去了,最后倒是也没找我 本帖最后由 easunlee 于 2024-2-28 10:24 编辑
实际施工中小配电箱都是 2。
对于1,如果空间足够,可以加接线端子,类似母排, 中间是母排,一进N个出线。但是家用配电箱加这个丑的不可思议。 本帖最后由 实习电工 于 2024-9-7 14:32 编辑
半年前的老帖,说下看法,个人倾向于图1.图1是放射式; 图2是链式、手牵手; 图3算是树干式吧。
图1 和 图2对比:图1 的各分支线,如果过载,分断路器可以保护。图2 的链式总线,很容易过载。
另外,图2中,末端两只分断路器,继续手牵手,稍好些。下图中,黄线示意。
页:
[1]