关于建筑防火通用规范10.1.6条的理解
建筑防火通用规范10.1.6条中明确防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。那么是否可以理解为对于有挡烟垂壁、应急照明、排烟窗的楼层需要单独设置双电源切换箱?多楼层一个防火分区的情况呢 不代表 发表于 2024-2-21 10:17
多楼层一个防火分区的情况呢
建筑一般都是按照每层为一个防火分区划分。 应急照明集中电源内部自带自动切换装置,在每层设置了集中电源的情况下,不需要每层设置双电源切换箱。挡烟垂壁、电动窗,严格来说是要按楼层设置,只是太不经济了。 大瓜瓜 发表于 2024-2-21 10:21
建筑一般都是按照每层为一个防火分区划分。
不见得啊{:1_491:} 是按防火分区设置双电源切换箱。 我有两个项目就是一层一个双电源切换 真的感觉不经济 百家钱 发表于 2024-2-21 14:26
我有两个项目就是一层一个双电源切换 真的感觉不经济
一类高层建筑我们建筑定的一层一个防火分区,每层一个双电源箱就带两个挡烟垂壁。 通规实施之前,在电井内设置双切箱,其馈线竖向引至其它层电井中的集中电源,对于体量较小的多层和二类高层公建是比较经济的,多数审图也认可这种做法。
通规实施后,由于10.1.6的规定,将原建规10.1.7的“宜”变成了“应”,并且通规全文强条。双切箱馈线沿电井跨层(主要指每层为独立防火分区)的做法,审图公司已不再认可,周围有不少人被提,部分地区还会按强条来提。
安全起见,每个防火分区至少要有一个独立的双切箱。 我院的做法:如果每层只有集中电源,不需要每层设置双切箱,如果还有挡烟垂壁、卷帘,都是每层设置了 应该只要在防火分区内设置双电源切换箱就好了吧,每个防火分区一个双电源切换箱。 那应急照明一个集中电源还可以供多个楼层不能。 huo 发表于 2024-2-22 09:17
那应急照明一个集中电源还可以供多个楼层不能。
这个应该可以,按照GB51309第3.3.3条执行就可以。 应急照明集中电源也是自动切换装置,不需要再单独做双切箱,但是有排烟窗等其他设施,就需要每层设双切箱了
页:
[1]