电气小弟0624 发表于 2024-2-20 14:58:56

电缆选择阻燃还是低烟无卤?

丁类高层厂房,也不是人员密集场所,非消防电缆可以用阻燃型吗,还是要用低烟无卤?规范对工业建筑的电缆也没有说明,望赐教

不代表 发表于 2024-2-20 15:26:38

可以阻燃型,一些防火措施要求成束敷设应采用阻燃型

waaanaga 发表于 2024-2-20 15:43:28

记得上海地标有要求是阻燃,大部分图纸没有看见标阻燃。

电气小弟0624 发表于 2024-2-20 17:44:00

不代表 发表于 2024-2-20 15:26
可以阻燃型,一些防火措施要求成束敷设应采用阻燃型

我设计图非消防用WDZ,甲方想要省成本改成ZR,找我要设计依据......

树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 08:40:45

也不是人员密集场所
为啥不是,有没有依据

不代表 发表于 2024-2-21 09:12:28

电气小弟0624 发表于 2024-2-20 17:44
我设计图非消防用WDZ,甲方想要省成本改成ZR,找我要设计依据......

{:1_485:}这依据不好找啊。。。

电气小弟0624 发表于 2024-2-21 10:42:22

树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 08:40
也不是人员密集场所
为啥不是,有没有依据

不是劳动密集型企业,看到应急照明图集里面,劳动密集型企业的加工车间和集体宿舍才是人员密集场所

树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 15:52:02

电气小弟0624 发表于 2024-2-21 10:42
不是劳动密集型企业,看到应急照明图集里面,劳动密集型企业的加工车间和集体宿舍才是人员密集场所

只要员工总数大于1000或者同一工作时段超过200人就是人员密集

daihao119119 发表于 2024-2-22 16:18:39

树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 15:52
只要员工总数大于1000或者同一工作时段超过200人就是人员密集

树老师,这个的说法是哪里的,我也找下学习下

树欲静而风不止 发表于 2024-2-23 08:49:18

daihao119119 发表于 2024-2-22 16:18
树老师,这个的说法是哪里的,我也找下学习下

GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范6.0.1的条文说明