bagioo400
发表于 2024-2-19 17:26:51
请问大伙,有这样型号的矿物绝缘电缆吗?
近日看了一份图纸,图上面是这样标注的,不知道是我孤陋寡闻呢,还是市面上真有这种产品,还请大家赐教
waaanaga
发表于 2024-2-20 08:29:12
大概是误标。
cc123@
发表于 2024-2-20 08:48:48
看标注,大概率是误标。需要问问设计到底是准备采用什么规格的电缆。
afrgrgfdgdgt111
发表于 2024-2-20 10:57:35
误标,是BBTRZ
电气入门学徒
发表于 2024-2-20 11:58:44
中间的YJV是遗漏删除了
流浪者归来
发表于 2024-2-20 18:36:01
设计人员乱标的。还有,BTTRZ电缆,用SC40管保护?过小
KKOONNGG
发表于 2024-3-20 17:49:52
BBTRZ有些图审会不让用,因为它没有金属护套