另外根据 洁净厂房设计规范 GB50073-2013第9.2.5条 条文说明里说 备用照明应满足所需要的场所或部位进行各 ...
备用照明要能满足正常工作及活动,这个说法是没错。
关键是如何理解这个“正常工作及活动”,
对于教学楼,假如晚上停电了这种情况下的正常活动是什么?
不就是停课后人员离开教学楼这一活动吗?
难道这种情况下的“正常工作”就是像有电一样人还正常上课(教室里没电的),课间休息正常用通道照明? 建筑电气规范的用词和逻辑不严谨是老毛病了,
理解规范不能光看字面意思。 wangguichao66 发表于 2024-2-21 11:47
建筑电气规范的用词和逻辑不严谨是老毛病了,
理解规范不能光看字面意思。
走廊只是特殊场所,其它场所怎么解释,车间里,厨房、餐厅的备用照明不是要坚持工作吗,虽然大部分工作活动可能停了,厨房靠燃气继续做菜可以吧,打饭的阿姨继续打饭菜,吃饭的继续吃饭 不代表 发表于 2024-2-21 11:53
走廊只是特殊场所,其它场所怎么解释,车间里,厨房、餐厅的备用照明不是要坚持工作吗,虽然大部分工作活 ...
这个帖子探讨的是走道二级负荷的问题,
不是探讨备用照明的问题。 走道照明定义为二级负荷是为了提高供电可靠性,
和备用照明在保证走道照明可靠性方面作用一样,
但规范表述的是负荷等级,
并没有定义为走道要设置备用照明。
走道照明在电源不满足二级负荷的情况下,
设置蓄电池是一种解决方法,
但这个和备用照明自带蓄电池不是一回事。
我只是引申出备用照明自带蓄电池时间问题 我是参考应急照明非火灾停电启动时蓄电池时间考虑的、