x01oct 发表于 2024-2-5 11:31:39

whitepigeon 发表于 2024-2-5 11:25
源头为GB50054的条文说明:
6.2.4按照现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》GB 14048.2 ...

实际上,有些1.3就是1.2*1.1简化而来的,反正工程上的各种系数,如果追本溯源的话,可能都会有些难(乱)

L446231510 发表于 2024-2-5 11:43:22

dqaq 发表于 2024-2-5 09:56
RCD的额定动作电流和额定不动作电流好理解吧,就是分散性范围。同一批产品、甚至同一只产品多次试验,数 ...

我把相关规范又学习了一下,您帮我看一下,我理解的对不对。
1、断路器标注执行GB 14048.2时,断路器误差在n*In±20%。按GB 50054-2011 6.2.4条,短路电流最小值为1.3*n*In。
2、断路器标注执行GB/T 10963.1时,断路器给出的的5~10倍In值就是范围值,短路电流最小值应为10In,并不需要考虑1.3倍这个系数。
3、19DX101-1 4-26 实际是把两个标准混用了,所以4-25的表的最大允许长度实际可以放宽1.3倍。

zhang1715 发表于 2024-2-5 11:45:25

x01oct 发表于 2024-2-5 11:29
计算短路电流是从短路点一直需要计算到电源的。

如果你不是用短路电流计算的,是用那个灵敏度公式估算 ...

不对的原因是什么,是不是因为中间加了断路器,可能满足二级断路器的防护距离,但不一定会满足一级断路器的防护距离是吗?不过有二级断路器保护不是可以了吗?

zhouke 发表于 2024-2-5 12:15:29

系数1.3包括20%的正负误差(塑壳断路器)和10%的电压偏差及计算误差。采用微断时,应将可靠系数改为1.1。

dqaq 发表于 2024-2-5 12:31:26

L446231510 发表于 2024-2-5 11:43
我把相关规范又学习了一下,您帮我看一下,我理解的对不对。
1、断路器标注执行GB 14048.2时,断路器误 ...

第2条稍有不准确。工程最不利条件不一定是最大值。5~10倍是动作不确定区间,考虑短路条件下不拒动,应以10倍为准。考虑诸如电机起动电流等冲击电流下不误动,应以5倍为准。
数据手册我没仔细看,所以无法评判。我从来不用那些东西,自己算下就行了。

轻云舟 发表于 2024-2-5 22:38:33

zhang1715 发表于 2024-2-5 11:45
不对的原因是什么,是不是因为中间加了断路器,可能满足二级断路器的防护距离,但不一定会满足一级断路器 ...

断路器保护电缆的长度,根本原因是电缆末端的短路电流和断路器的瞬时动作值的大小(这里先不考虑各种可靠系数的问题),末端短路电流大于断路器的瞬时动作电流,断路器就能保护这段长度。现在您变压器到建筑的断路器有很长的一段电缆,回路阻抗变大了,末端短路电流就变小,这样甚至会造成末端断路器出线处的短路电流小于该断路器的瞬动电流,那么该断路器的保护长度是0。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 请教一些断路器瞬动电流问题