AutoCAD2020 发表于 2024-2-4 09:11:02

(死扣条文)进建筑物水管、电缆保护管禁用钢管的证明

本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-2-4 09:19 编辑

进建筑物水管、电缆保护管禁用钢管的证明:
《建筑电气与智能化通用规范》
第7. 3. 1 条:建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结:
   1 进出建筑物外墙处的金属管线;
   2 便于利用的钢结构中的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋。
第7. 2. 8条及其条文说明:当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。
   进建筑物水管、电缆保护管采用埋地敷设时,实际为建筑的自然接地极,由于要与钢筋混凝土结构中的钢筋形成总等电位联结,为避免电化学腐蚀,进建筑物埋地水管、电缆保护管应禁用钢管,可改为铜管或者加绝缘段{:1_452:}

DDou 发表于 2024-2-4 09:23:58

你让水专业改进户管看看人家水专业搭理你吗{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2024-2-4 09:33:56

进建筑物水管、电缆保护管采用埋地敷设时,实际为建筑的自然接地极
这个只是等电位联结一下,不作为接地极

whitepigeon 发表于 2024-2-4 10:16:52

本帖最后由 whitepigeon 于 2024-2-5 09:20 编辑

这个想法很有趣。。
这也显示出GB55024在解释为什么采用铜质或不锈钢作为接地导体时的含糊不清。

按照GB50057引用IEC标准的解释,是因为混凝土中的钢电位会提高到铜电位,所以接地线不能用钢材。

对于水管来说,通常不会浇筑在混凝土中,所以情况不一样。
——————
以上回答未看懂题意最后一段。。作废

DDou 发表于 2024-2-4 10:26:49

whitepigeon 发表于 2024-2-4 10:16
这个想法很有趣。。
这也显示出GB55024在解释为什么采用铜质或不锈钢作为接地导体时的含糊不清。



穿墙处是否预埋钢套管?这个算不算

dqaq 发表于 2024-2-4 10:44:17

      我觉得此风不可涨。
      MEB是通过铜的端子排联结的,端子排在空气中,没有离子相,除了接触面,哪来直接的电化学反应?就算土壤作为离子相提供电解质的带电粒子通道,电子相通过MEB提供电子通道,但通过几次铜——钢转换接头界面后,电位差还有多少?研究过?
      IEC的权威性,是在全世界范围内被长期工程实践证明了的。虽然也有错的时候,但总体是应该被信任的。
      出现了认知范围外的新的知识,首先想到的是学习进步,还是诋毁责难,是一面镜子。
      引用一句标准的套话,换个主语填空就行——一个行业的认知,配得上这个行业的未来!

dqaq 发表于 2024-2-4 10:51:00

如果只是表达对机械照搬条文,且脑补式逻辑延伸的审图方式的不满,当成调侃来看,倒没多大问题。但当不得真。

x01oct 发表于 2024-2-4 10:55:07

语文很重要,逻辑很重要,两者结合更重要

ShadowShinyui 发表于 2024-2-4 11:44:25

套管不进入等电位联结或者接地不受本条影响

qiu!4455 发表于 2024-2-4 15:49:25

估计要过年了,大家闲的。{:1_491:}

scmcl 发表于 2024-2-4 15:58:23

这个提法有意思,过几年估计会有人真这么提意见!!!!

L446231510 发表于 2024-2-4 16:57:24

本帖最后由 L446231510 于 2024-2-4 17:22 编辑

1、按规范条文,7.2.8条只针对接地装置,不适用于外部可导电装置。我认为规范上不适用。
2、等电位连接会不会造成电化学腐蚀,在技术上确实有讨论的必要。类似的还有基础接地极、建筑外部自然接地极及人工接地极三者之间的连接。
3、电化学腐蚀这一块大家对原理实际都还不是很清晰,至少对我是这样,能往深一点讨论还是有好处。而且电化学腐蚀并不只是电气专业的问题,我十年前在市政项目上遇到过给水管线采用阴极保护的。

dqaq 发表于 2024-2-4 18:01:26

L446231510 发表于 2024-2-4 16:57
1、按规范条文,7.2.8条只针对接地装置,不适用于外部可导电装置。我认为规范上不适用。
2、等电位连接会 ...

这才是值得推崇的科学态度{:1_483:}
但阴极保护不是防电化学腐蚀的,而是利用电化学效应防腐蚀的,代价是牺牲阳极,即找个替死鬼。就接地极而言,两种接地材料或两种土壤材料的电化学腐蚀防护,哪个极都不能牺牲。

whitepigeon 发表于 2024-2-5 09:45:24

抱歉开始只是大致浏览了主贴就写回帖,对主贴最后一段的细节有所误解。实际上楼主比我想的远。

我想楼主的证明从原理上是没问题的。
1.进出建筑的埋地管是可以作为接地装置的。
2.等电位是传递电位的,可以造成电化学腐蚀的。

只是说通过等电位连接后,两者的电位差是不确定的,没法确定最终会不会造成影响。
还是说工程是实践的学问,实际条件不是实验室,在工程实践上观察会不会腐蚀,或者腐蚀影响大不大,才能最终确定是否有影响。

rexcao 发表于 2024-2-5 12:23:27

佩服楼主的分析推理能力!一大堆设计规范标准把画图匠给逼疯了{:1_491:}
页: [1]
查看完整版本: (死扣条文)进建筑物水管、电缆保护管禁用钢管的证明