0-10V调光线和电源线可共管敷设?

从调光模块出线的0-10V调光线(采用屏蔽线)和电源回路线可共管敷设吗?

树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 15:58:39

不同电压等级的,不能共管

daihao119119 发表于 2024-2-2 16:01:23

树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 15:58
不同电压等级的,不能共管

树总,其实我一直不太理解,规范里面说“8.1.4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架等布线,应采用绝缘电线和电缆。不同电压等级的电线、电缆不宜同管(槽)敷设;当同管(槽)敷设时,应釆取隔离或屏蔽措施”这里的隔离或屏蔽措施怎么做?我做屏蔽线是不是就是屏蔽措施了呢?

树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 16:37:46

daihao119119 发表于 2024-2-2 16:01
树总,其实我一直不太理解,规范里面说“8.1.4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架 ...

现在通规GB55024的6.1.1规定的很严,不要触碰

daihao119119 发表于 2024-2-2 16:46:44

树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 16:37
现在通规GB55024的6.1.1规定的很严,不要触碰

了解了,我单独做一根线槽,谢谢树总