糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 07:48:58

请教两台变压器低压侧 两进线一母联开关,采用备自投,切换时间多少

如题,请教母联开关 备自投投入时间是多少呢

糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 07:52:31

ATS自动开关,查厂家应该不到1s。

yangp6600 发表于 2024-2-1 09:22:10

分PC级和MCC级,要短的用PC级

rainmen_73 发表于 2024-2-1 09:59:54

你们那里供电公司允许自动切换。没有三锁两钥匙?

ShadowShinyui 发表于 2024-2-1 10:25:03

rainmen_73 发表于 2024-2-1 09:59
你们那里供电公司允许自动切换。没有三锁两钥匙?

自动切换柜里面自带这套了,不过还是需要写一嘴机械电气双连锁等

糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 12:40:59

低压侧母联开关自动投入,供电局也会限制吗{:4_129:}

糖豆粑粑 发表于 2024-2-1 12:44:11

我以为只有10kV备自投受限制。
刚问了两个厂家,普通备自投4s,还有个无扰动快切装置100ms投入,以上指的是低压单母线分段系统

rainmen_73 发表于 2024-2-2 09:23:52

ShadowShinyui 发表于 2024-2-1 10:25
自动切换柜里面自带这套了,不过还是需要写一嘴机械电气双连锁等

那带的机械联锁肯定不是三锁两钥匙(只能人工倒闸操作)