电气小弟0624 发表于 2024-1-30 15:34:08

TN-C-S系统,竖向T接,需要在首层加一个开关箱电缆转五芯吗

TN-C-S系统,变电所不在本栋,没有地下室,竖向T接的话,需要在首层加一个开关箱电缆转五芯吗,如果不做T接的话每层用电量120KW,总共八层,要做好多总箱,求助各位大佬

wesotrojan 发表于 2024-1-30 15:46:11

要做总箱。你的负荷开关那里做成总箱啊

ShadowShinyui 发表于 2024-1-30 16:09:24

正常是入户时候就区分PE与N啊

waaanaga 发表于 2024-1-30 16:09:28

未曾考虑这种问题,是否在第一个t接位置四芯转五芯?母线槽是否有相同的问题存在?

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 16:12:39

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2024-1-30 16:16 编辑

你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱

电气小弟0624 发表于 2024-1-30 16:28:09

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 16:12
你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱

树总意思是T接这里用TN-S,其他用电还是做总箱TN-C-S?

电气小弟0624 发表于 2024-1-30 16:29:43

ShadowShinyui 发表于 2024-1-30 16:09
正常是入户时候就区分PE与N啊

所以做了个开关箱,首层入户出四芯转五芯了

电气小弟0624 发表于 2024-1-30 16:30:58

wesotrojan 发表于 2024-1-30 15:46
要做总箱。你的负荷开关那里做成总箱啊

总箱太多了,不是很想这样做

qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:00:03

一层负荷开关箱处转为5芯即可,由此箱到总箱均为5芯线。

电气小弟0624 发表于 2024-1-30 18:10:51

qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:00
一层负荷开关箱处转为5芯即可,由此箱到总箱均为5芯线。

配电间没那么大,四条干线,想着是不是这四条干线直接TN-S过来?可以少四个开关箱

qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:44:43

电气小弟0624 发表于 2024-1-30 18:10
配电间没那么大,四条干线,想着是不是这四条干线直接TN-S过来?可以少四个开关箱

这样可以啊

dust 发表于 2024-1-31 09:04:21

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 16:12
你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱

室外电缆不是铠装电缆吗,入户不需要接一个开关箱脱铠吗

树欲静而风不止 发表于 2024-1-31 09:12:48

dust 发表于 2024-1-31 09:04
室外电缆不是铠装电缆吗,入户不需要接一个开关箱脱铠吗

为何非要是铠装,电缆穿管敷设就不需要铠装

dqlenovo999 发表于 2024-2-21 19:59:53

可以,只要分开就别合就行

kaedeto 发表于 2024-2-21 22:31:42

为啥不用双拼电缆进线总箱转800A~1000A的母线T接呢?