树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 11:32:26

集中电源

1.A型集中电源是否还需要N(负极)端子排。
2.B型集中电源是否还需要N(负极)端子排和PE排。

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 11:34:56

一位设计师问我,我们每个配电箱都画N排和PE排,为何集中电源不用画,所以拿出来探讨一下。。。。

dqaq 发表于 2024-1-30 13:14:25

说的是输出端吧?这都已经是SELV了,不允许接地的,哪来PE。另外,通过安全隔离变压器后,两根线都是线导体,哪来的N。

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 14:17:10

dqaq 发表于 2024-1-30 13:14
说的是输出端吧?这都已经是SELV了,不允许接地的,哪来PE。另外,通过安全隔离变压器后,两根线都是线导体 ...

首先,B型的,灯具还是220V的

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 14:19:22

dqaq 发表于 2024-1-30 13:14
说的是输出端吧?这都已经是SELV了,不允许接地的,哪来PE。另外,通过安全隔离变压器后,两根线都是线导体 ...

其次,低压36V是直流,但每个回路都加了熔断器(只在正极上加了),负极如何接,需不需要集中设置端子排

dqaq 发表于 2024-1-30 14:57:07

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 14:19
其次,低压36V是直流,但每个回路都加了熔断器(只在正极上加了),负极如何接,需不需要集中设置端子排

SELV、线导体、PE导体,以及SELV不能接地,对交流和直流都是一样的。直流正负极都是极导体,与交流的相导体统称线导体。如果直流中某极(不管正负)接地,引出线就叫M导体。对不接地的直流系统,熔断器安装有两种观点。一种是在正负极的任意一极安装就行了,另一种是两级都要安装,个人倾向于两极都安装,因为两极都是所谓的“火线”。开关也必须是两极的。
A型箱直流36V正负极都是对等的,正负不过是人为的一种划分而已。所以不存在正极用母线、负极用端子的理由,都用直流母线。

wesotrojan 发表于 2024-1-30 15:51:18

应急照明控制出来是电源线和通信线。电源线是两芯,一正一负(或一火一零)。请问是这样理解吗?

dqaq 发表于 2024-1-30 16:01:13

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 11:34
一位设计师问我,我们每个配电箱都画N排和PE排,为何集中电源不用画,所以拿出来探讨一下。。。。

B型箱不熟悉,纯探讨。需不需要N和PE,可能得看设计的方式。比如,如果输出端电源不接地,单相220V,则两根线都是相线,没有N;如果B型灯具是电击防护II类设备,不需要PE,则可不配PE。

qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:20:27

A型输出肯定不用PE。B型数输出有交流220V应该要PE线;直流216V不需要(正负极对地均为110V,属于安全电压)。

x01oct 发表于 2024-1-31 08:17:15

树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 11:34
一位设计师问我,我们每个配电箱都画N排和PE排,为何集中电源不用画,所以拿出来探讨一下。。。。
大多数A型集中电源都是类似这种样子的,不需要所谓的N排,直接端子就出线了


树欲静而风不止 发表于 2024-1-31 08:50:45

qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:20
A型输出肯定不用PE。B型数输出有交流220V应该要PE线;直流216V不需要(正负极对地均为110V,属于安全电压) ...

这个B型的,估计很多都漏掉了PE

afrgrgfdgdgt111 发表于 2024-2-2 10:17:15

A型的,现在一般是36V的二总线,电源通信共线。
B型,我个人认为是交流220V,应该有PE线更合适