dqaq
发表于 2024-1-30 10:20:17
x01oct 发表于 2024-1-30 10:13
因为手动执行机构跟电动执行机构是一体的,所以虽然楼主管它叫手动执行机构,但实际上是电动/手动执行机 ...
是这样的。以我从暖通处了解过的情况,都是手动电动双控,手动还有报警和联动的功能。即一处手动信号,联动该防烟分区所有常闭风口开启,这肯定只有靠电动完成。
我前贴是想说对问题的梳理和表达,可以更准确一些。
L446231510
发表于 2024-1-30 10:20:49
跟暖通请教了一下,这个问题实际还是很复杂的:
1、单独的排烟阀是只需要设置手动执行机构,阀体上方可以不设置执行机构。
2、但是因为排烟阀和280度防火阀是配合使用的,所以现在很多时候排烟系统用的是多页防火阀,这个多页防火阀在阀体上是有执行机构的。大家看到的排烟阀旁边有个可开启盖子的都是这一种。
3、结论就是还是应该由暖通负责提资具体的点位位置。
那年的你
发表于 2024-1-30 10:24:44
x01oct 发表于 2024-1-30 10:13
因为手动执行机构跟电动执行机构是一体的,所以虽然楼主管它叫手动执行机构,但实际上是电动/手动执行机 ...
网上厂家还有12米 20米以上的方案,我们现场施工做过一个15米的,可以正常开启。如果要电动的这个排烟阀要选全自动排烟防火阀,,那个执行器是就按钮是电动的。
那年的你
发表于 2024-1-30 10:29:04
L446231510 发表于 2024-1-30 10:20
跟暖通请教了一下,这个问题实际还是很复杂的:
1、单独的排烟阀是只需要设置手动执行机构,阀体上方可以 ...
多叶排烟口只是把排压阀和风口集成在一起了。和本身排烟阀,一样本体没有执行机构。他前面的防火阀本体上有一个手动执行机构,不过这个执行机构只接受反馈信号,不控制。
L446231510
发表于 2024-1-30 10:30:41
x01oct 发表于 2024-1-30 10:13
因为手动执行机构跟电动执行机构是一体的,所以虽然楼主管它叫手动执行机构,但实际上是电动/手动执行机 ...
不能叫电动执行机构,因为这个东西是需要手动复位的,执行机构里面实际是有一个释放装置。有点类似于我们电气的弹簧储能。最多只能叫“手控/电控”执行机构。
L446231510
发表于 2024-1-30 10:49:19
本帖最后由 L446231510 于 2024-1-30 10:50 编辑
那年的你 发表于 2024-1-30 10:29
多叶排烟口只是把排压阀和风口集成在一起了。和本身排烟阀,一样本体没有执行机构。他前面的防火阀本体上 ...
这个说法有问题,多页排烟口和加压送风口实际是累死的东西,只是安装位置有差别,阀体上方的执行机构是一样的,没道理加压送风口可以远控,排烟口就不能远控。网上能查到的排烟阀近控执行机构也都注明了有“电动或手动控制功能。”
hastings
发表于 2024-1-30 10:59:20
抖音搜索一下排烟阀远程控制器,会出来很多现场教学,大致就是15楼的样子,输入输出模块是接到墙上的远程控制器那里。排烟阀那里只是个弹簧拉着。
那年的你
发表于 2024-1-30 11:04:35
L446231510 发表于 2024-1-30 10:49
这个说法有问题,多页排烟口和加压送风口实际是累死的东西,只是安装位置有差别,阀体上方的执行机构是一 ...
常规的正压送风口一般位置比较低,塔的执行机构就可以直接装在本体上了,就是那种常规的执行机构,也有手动和电动开启功能,多叶排烟口不一样,他装的比较高,就需要把执行机构换成远程手动执行机构,加钢丝绳那种。 如过正压送风口一样安得比较高,也需要换成远程手动执行机构,装在1.3~1.5m位置。
L446231510
发表于 2024-1-30 11:25:44
本帖最后由 L446231510 于 2024-1-30 12:08 编辑
那年的你 发表于 2024-1-30 11:04
常规的正压送风口一般位置比较低,塔的执行机构就可以直接装在本体上了,就是那种常规的执行机构,也有手 ...
不是这个问题,我查到多页排烟口的280度关闭也是通过这个“近控执行机构”进行操作。对于单独的排烟口可以取消阀体上的执行机构,但是多页排烟口这个阀体上的执行机构应该是不能取消的。
网上的安装视频有近控执行机构和手控执行机构同时安装的做法,并且同时接入了火灾报警系统,这个“近控执行机构”是否只负责执行排烟口关闭的指令,然后由"手控执行机构"负责排烟口打开的操作。
一生何求
发表于 2024-1-30 13:37:14
排烟防火阀肯定需要信号和电源。都说了是手动执行机构,为什么要电动?
x01oct
发表于 2024-1-30 16:32:30
那年的你 发表于 2024-1-30 11:04
常规的正压送风口一般位置比较低,塔的执行机构就可以直接装在本体上了,就是那种常规的执行机构,也有手 ...
早十几年前就不是这种结构了,执行机构都在低处
x01oct
发表于 2024-1-30 16:33:28
一生何求 发表于 2024-1-30 13:37
排烟防火阀肯定需要信号和电源。都说了是手动执行机构,为什么要电动?
手动是复位用的,本身就是电信号的
x01oct
发表于 2024-1-30 16:34:28
那年的你 发表于 2024-1-30 10:24
网上厂家还有12米 20米以上的方案,我们现场施工做过一个15米的,可以正常开启。如果要电动的这个排烟阀 ...
15m是钢丝拉线复位的么?
BEBE
发表于 2024-1-30 17:02:23
那年的你 发表于 2024-1-30 09:56
当然要接线,总线盒电源线都要过去,其实暖通排烟阀的模块接线是接到手动执行机构的位置,而不是直接接到排 ...
模块放到阀的位置为了美观效果其实也可以,我们可以在说明中加一条,排烟口、排烟阀、加压送风口设置手动开启装置且消防联动模块位于排烟口等附近高位安装时,消防联动模块至手动开启装置间应预埋一根JDG25管。
qiu!4455
发表于 2024-1-30 17:53:46
1、首先GB50116第4.5.2有排烟阀联动控制,4.5.3条有排烟阀手动总线控制要求
2、排烟阀,可能和排烟口一样,电动执行器的位置分为两种情况,一种在阀体上,一种在手动控制装置。至于究竟在哪,暖通定。但现在大多数是在手动装置上。对于位置很高的阀体(为了检修方便)和气体灭的火房间内的(人进不去),应采用电动执行器与手动装置合为一体的。
3、消防模块出现的接线位置根据电动执行器位置确定