大跨距高大空间厂房桥架安装方式

大跨距高大空间厂房,外墙是双层彩钢瓦,怎么敷设桥架呢,支架距离3~5米一个,厂房跨距8米,在跨距中间墙上不太好做支架,有什么别的方法吗?

hehe99 发表于 2024-1-29 14:08:40

可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行

树欲静而风不止 发表于 2024-1-29 15:23:55

跨距中间加工字钢,在工字钢上吊桥架

那年的你 发表于 2024-1-29 15:47:50

同意二楼的,直接用大跨距桥架即可。

japerson 发表于 2024-1-30 09:13:48

hehe99 发表于 2024-1-29 14:08
可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行

感谢,没用用过大跨距桥架,学习了!

handone 发表于 2024-2-1 08:37:19

同意3楼意见,我们一般是按增加辅助梁做的。大跨度桥架你得根据跨度大小提出强度要求,否则订货有可能不能用或者出问题。

不代表 发表于 2024-2-1 10:23:06

hehe99 发表于 2024-1-29 14:08
可以在柱子上做大跨距桥架,支架间距8~12米都行

这有扯蛋的事情,图纸上没写大跨距吧,施工单位说这钱没算进去,加钱需要出变更。

树欲静而风不止 发表于 2024-2-1 10:51:56

不代表 发表于 2024-2-1 10:23
这有扯蛋的事情,图纸上没写大跨距吧,施工单位说这钱没算进去,加钱需要出变更。

还有运输的成本,桥架长,小货车运不了