问题:食品库房里面的冰箱(冷冻设施)配电是否判违反规范和法律法规?
问题:在一类高层公共建筑内设置中央厨房,食品库房算不算仓库?食品库房里面的冰箱(冷冻设施)配电是否判违反规范和法律法规?设计依据:
1.《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017条文说明4.4.1饮食建筑内的食品库房指主、副食品库房、冷藏库、干货库、调料库、蔬菜库、饮料库等;
2.建筑设计防火规范-GB50016-2014(2018年版),10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。 配电箱及开关应设置在仓库外。
3.仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)1990年,第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
请教一下大家。 需要电当然要配电。配电箱放在外,设电气火灾监控。 本帖最后由 珠海偶遇001 于 2024-1-31 12:33 编辑
qiu!4455 发表于 2024-1-29 10:40
需要电当然要配电。配电箱放在外,设电气火灾监控。
第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
被禁止使用了,还怎么配电,除非不执行该规定文件。
另外一本是应急管理部XF 1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》也是一模一样的规定。
我认为 规范所指的库房不应该包括你的厨房附属仓库,规范里的库房指的是你的主要功能为库房。按你这么说办公楼,住宅楼都算是火灾危险性场所了,都有纸啊啥的 楼上正解。
不能因为建筑的局部功能房间用途就套用相关规范,
曾见识过公建有个展览室,就有人要求按展览建筑规范执行的,
晕死!