消控室需要设集水井?
审图的新要求 地坪抬高或者挡水坎都是防水淹的措施,没有说必须设集水井 一般是做防水门槛。 这一条也没说消控室啊 可能是条款搞错了,闹笑话 强烈要求取消审图 我之前项目电房被提过,只能设排水井,排水井一半在电房内,一半在电房外,排水设施设在电房外。 azbe 发表于 2024-1-26 20:24可能是条款搞错了,闹笑话
4.1.7写得是消防水泵房
4.1.8写消防控制室
两条均提到了“应采取防水淹措施”,但均未提及设排水沟、集水坑的具体措施(包括条文说明也没有提及) 4.1.8“附设在建筑物内应采用防火门、防火窗......”这个门包含首层直通室外的需要设置防火门防火窗吗? x01oct 发表于 2024-1-27 10:33
4.1.7写得是消防水泵房
4.1.8写消防控制室
如何防水,这个不应该是建筑专业的事吗? 审图的是个大神啊 890214 发表于 2024-1-27 14:34
如何防水,这个不应该是建筑专业的事吗?
确实应该是建筑和水专业的事情,但是现在很多设计人员有类似问题:
电气房间,他们认为都应改电气来提资料;
但是反过来,别的专业自己的用电设备,提不清楚,他们认为电气应该自己会做。(比如电梯)
反正双标的厉害。 有防水门槛还有提高地面为啥要做井沟 这个更脑残!