一栋五层的工业建筑,变电所能否设置在二层或者四层?
一栋废水处理厂,用电量1500KW,想单独做变电所,能否做在二或四层?可以吧,只要不在有水、潮湿房间正下方或者贴临就可以
学习请教
发表于 2024-1-26 11:08:19
我觉得一层比较好,变电之后只往上供电。
树欲静而风不止
发表于 2024-1-26 11:08:23
可以是可以,但是要考虑设备吊装
wesotrojan
发表于 2024-1-26 11:24:57
做个室外箱变比较靠谱
ethan_fan
发表于 2024-1-26 12:59:47
放三十几层都做过,没什么不可以的
waaanaga
发表于 2024-1-26 15:38:33
记得提资门的问题。
daguang816
发表于 2024-1-26 15:40:32
可以,防火分区和设备吊装考虑好就行了。
百家钱
发表于 2024-1-26 16:13:18
只要钱到位了,什么都不是问题
wesotrojan
发表于 2024-1-26 16:33:25
放在二层以上,防火疏散至少两个楼梯,建筑面积影响很大。
powertad
发表于 2024-1-31 12:26:33
请相信现场施工的各种能力,100层也没问题
D800-1~8
发表于 2024-1-31 13:12:54
有些工业行业,
变电所几乎都不在一层
都在二层、三层、顶层
变电所放二楼、以后可能是个趋势