10kV变电所已经有计量柜了,为何还要另外单独设置计量柜?
如题 请了解的大佬讲讲,是否是当地供电局的要求,因为看到一些项目是又另外设置这个单独电能计量柜的,一些没有 没图也不知道你具体说的是啥,10KV计量柜的高压一次主接线肯定以地方供电常规做法为准,有做抽屉里的有固定式的。 mofei0312 发表于 2024-1-26 14:04请了解的大佬讲讲,是否是当地供电局的要求,因为看到一些项目是又另外设置这个单独电能计量柜的,一些没有
一般只要是供电部门收取电费的用户,都会是专用计量柜 感谢回复。两路10kV进线的项目,看到一些项目图纸都是设的3台柜子,包括手册等,只讲设置直流屏、信号屏共是3台柜子,为什么没设专用计量柜,那供电局怎么计量呢 mofei0312 发表于 2024-1-26 15:04
感谢回复。两路10kV进线的项目,看到一些项目图纸都是设的3台柜子,包括手册等,只讲设置直流屏、信号屏共 ...
我觉得您思路还得重新捋捋,感觉问题比较混乱。
挨着直流屏,设了两个计量柜
手册上讲的设3台柜子的情况
有图可能好些,这两种做法都看到过,第二个不设专用计量柜,那供电局怎么计量呢 没见过在直流屏那里做计量柜的,计量柜都在AH那排里面 mofei0312 发表于 2024-1-26 15:39
挨着直流屏,设了两个计量柜
手册上讲的设3台柜子的情况
5JL1、2是二次柜,当计量数量多的时候,将各回路电表集中安装在一个或两个柜子里,叫集中安装,多用于有控制室或值班室的变配电所。一般用户直接在一次柜AH柜上安装电表就行了,叫就地安装。也可两处都安。 二次柜种类很多,直流屏、保护屏、信号屏、控制屏等。专设计量屏的还不多见。 根据供电答复书定吧,如果以电源测计量为准,用户变可以不另设计量! 您指的这个计量应该是为了配合电能管理做的计量柜 这玩应是看你想怎么布置设备,布置设备不同数量不同你柜子数量也都不同, mofei0312 发表于 2024-1-26 15:39
挨着直流屏,设了两个计量柜
手册上讲的设3台柜子的情况
你这两图,一个直流操作一个交流操作,那边AS是计量柜吗?我怎么觉得是信号屏呢,计量柜当然应该和高压柜一起组柜啊。