电气小弟0624 发表于 2024-1-24 10:19:07

局部有机械排烟,火灾报警系统怎么做?

一个丁类高层厂房区,暖通只有首层做了机械排烟,其他层做自然排烟,那火灾报警系统怎么做,只在做机械排烟的楼层做探测器,其他层不做吗?防火门监控那些呢,是不是可以不用做,只要满足报警,能联动风机就可以?

树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 10:50:22

如果对方没有规定,可以只在做机械排烟的楼层做探测器

树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 10:52:45

有消防控制室控制的场所,就需要防火门监控了

电气小弟0624 发表于 2024-1-24 16:04:17

树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 10:52
有消防控制室控制的场所,就需要防火门监控了

树总,防火门监控室整栋都做吗,还有消防广播跟声光都要整栋做?

azbe 发表于 2024-1-24 16:21:36

这个东西是说不清楚的。你设有风机,就要设消防控制室。然后,你有消防控制室,就需要设.........

wmb0078 发表于 2024-1-24 16:37:09

azbe 发表于 2024-1-24 16:21
这个东西是说不清楚的。你设有风机,就要设消防控制室。然后,你有消防控制室,就需要设.........

有个项目中庭做的机械排烟,审图要求必须做消防控制室,对应的其他消防设备必须做全,一言难尽

书到用时方恨少 发表于 2024-1-24 16:38:18

学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

rainmen_73 发表于 2024-1-24 17:30:14

对于设置消防风机(以前极少用,现在普遍用)后必须设置集中报警系统的要求是应该在规范层面上作一定修改了。浙江地方已经有相应消防文件规定。其它地区尚未看到

风倾倾 发表于 2024-1-24 20:12:27

这个看审图,真正懂的不会让你都做的,捣浆糊的肯定都让你做,遇到这种拿不准的我的建议直接先打电话和老师沟通下

树欲静而风不止 发表于 2024-1-25 14:24:01

湖北省地方要求,只有消火栓按钮,别的没有涉及