YJV电缆还满足燃烧性能B1和B2要求啊?NHYJV呢
如题,YJV电缆还满足燃烧性能B1和B2要求啊?NHYJV呢?ZRYJV呢可参考老王和你聊电气的文章。以前有讲解。 只要是电缆,都有燃烧性能的要求 YJV可能燃烧性能满足要求,但产烟毒性不满足要求 低烟无卤(WD)电缆的低烟对于透光率的要求是不低于60%,而B2的透光率要求为不低于20%,也就是说即使不需采用低烟无卤电缆,假如按民标要求采用B2电缆,也要注明B2,此时可以表达为ZB2或ZB2N。 假如按民标不要采用B2级及以上的,可以写ZR或NH 以前有帖子讨论过,说是咨询过厂家,YJV不能满足B1,低烟无卤才能满足 不代表 发表于 2024-1-24 11:26
以前有帖子讨论过,说是咨询过厂家,YJV不能满足B1,低烟无卤才能满足
问了厂家,确实是的