三层社区医院,建筑定性是一级医院吧,室外消防用水量25L/S。消防为三级负荷。1.非消防负荷:DR、冷链、抢救室、信息机房,这些哪些属于二级负荷?(抢救室肯定是二级)
2.二级负荷采用一路市电+UPS供电满足要求么?
3.DR、冷链、抢救室应该单独设置配电箱引变配电室,分别预留多大负荷? 冷链、抢救室、信息机房属于二级,DR不属于,社区医院检查身体用的 每个这样的房间,预留个6KW左右就行 看供应商的要求,看变压器与配电柜的距离。图集《医疗建筑电气设计与安装》19D706-234、35页有详细说明。 DR功率差别较大,可以让业主提供功率 树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 09:25
DR功率差别较大,可以让业主提供功率
对的,我说的看供应商的要求,是指的DR . 树欲静而风不止 发表于 2024-1-23 14:20
冷链、抢救室、信息机房属于二级,DR不属于,社区医院检查身体用的
冷链抢救室牙科CT这些需要单独配电箱,那么照明空调回路都引自这些单独配电箱么?还是引自普通照明配电箱 nihaoccs 发表于 2024-1-24 18:32
冷链抢救室牙科CT这些需要单独配电箱,那么照明空调回路都引自这些单独配电箱么?还是引自普通照明配电箱
可以引自单独的配电箱,特别是抢救室