请问,在厂房二层变配电房,需要直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门?
规范出自GB50352-2019第8.31.3条与GB50053-2013第6.2.6条。建筑被校审提出配电房应设置独立的安全出口。
不知论坛各位大佬怎么处理,位于一层以上的变配电房的安全出口问题?
校审太教条了,变配电房设独立的安全出口扯得很,个人理解变配电房的门直接开向疏散走道就可以了。 闲画电气忙种地 发表于 2024-1-22 11:46
校审太教条了,变配电房设独立的安全出口扯得很,个人理解变配电房的门直接开向疏散走道就可以了。
不太容易反驳,而建筑怕后期担责,想着加楼梯或是加隔墙走道到封闭楼梯间。门是开向大空间,那算是疏散走道吧。 疏散是建筑专业要考虑的问题,
正如论坛里那些大佬们说的,疏散指示灯本来也是建筑确定如何设置,电气专业只负责配合供电,
所以建筑专业都认为要修改的事情,建议电气专业就不要再操心了。 去年做过一个二层的 单独的疏散通道 然后通向封闭楼梯间 同楼上,出口要单独的,跟地下室设备用房防火分区类似。 至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门,根据民用建筑设计统一标准-GB 50352-2019第8.3.1-3。 谢谢各位指导。以后提资得注意了{:4_113:}。 一层以上的变配电房的门需直接开向疏散走道。 疏散问题让建筑解决,他们比电气专业!
页:
[1]