请教关于变压器高压侧 避雷器设置的问题
一工厂,有1个10kV/0.4kV总变配电室,车间有1个附属变配电室 内设800干式变压器,10kV电源引自总变配电室出线柜,10kV电缆沿室外工艺管架上的电缆桥架引到车间变配电室。问:该车间变配电室,变压器前必须安装负荷开关或隔离开关以及避雷器,若做成开关柜没什么疑问。如果没有位置放开关柜, 采用在墙上安装负荷开关或隔离开关,那么避雷器应该安装在哪里呢?图集上有一个是安装在墙外,意思就是电缆桥架进入车间前就得先接避雷器吗?
这只避雷器是线路进线段保护用的,主要泄放架空线雷电能量。进线主开关负荷侧,还需设置保护变压器和配电设备的避雷器。
如果架空线部分是用户范围内(比如110kV电力用户的中压架空线)且受建筑物遮蔽,这只避雷器可以取消,但进线主开关负荷侧的避雷器不能少。 dqaq 发表于 2024-1-17 09:13
这只避雷器是线路进线段保护用的,主要泄放架空线雷电能量。进线主开关负荷侧,还需设置保护变压器和配电设 ...
感谢老师回复。变压器进线侧 负荷开关或隔离开关,甲方想墙上安装(没有位置放开关柜),那么这个负荷侧避雷器 能和隔离开关一起在墙上安装吗?没找到相应做法{:1_480:} 糖豆粑粑 发表于 2024-1-17 09:18
感谢老师回复。变压器进线侧 负荷开关或隔离开关,甲方想墙上安装(没有位置放开关柜),那么这个负荷侧 ...
应该是可以的。架空线10kV装配式变电所没做过,没有图集, dqaq 发表于 2024-1-17 09:36
应该是可以的。架空线10kV装配式变电所没做过,没有图集,
感谢老师回复,刚问了下厂家,干式变压器进线处可以安装避雷器 你进线处如果安装在室内墙上考虑安装距地多少呢? 规范上裸带电部分 至少2.5m,图集上没有明示,只说了操作把手距地至少1.2m 糖豆粑粑 发表于 2024-1-18 11:24
规范上裸带电部分 至少2.5m,图集上没有明示,只说了操作把手距地至少1.2m
对我也是有这个疑问我不清楚那个2.5是否可以这么理解 但是感觉不对 我做的有几个进线在墙上加令克 避雷 器的有说最低3.5米 也有说4米的{:1_480:} DOUBLEC 发表于 2024-1-18 11:37
对我也是有这个疑问我不清楚那个2.5是否可以这么理解 但是感觉不对 我做的有几个进线在墙上加令克...
这个要看配电装置设计规范,比如GB50060,户内户外有所不同,而且尺寸都是与带电导体的净距,不是按设备边线算。20kV及以下户内2.5m高度应该没问题,更高电压可能需要更大的净距。 楼主要做的,是装配式配电装置。除了电力设计院还做得较多,其他的可能都很不熟悉了。我们现在的中压站所,都是用的是成套配电装置,装配这块在工厂中就完成了,布置设计基本不涉及与带电导体的安全净距问题。 dqaq 发表于 2024-1-18 12:29
楼主要做的,是装配式配电装置。除了电力设计院还做得较多,其他的可能都很不熟悉了。我们现在的中压站所, ...
明白了多谢{:1_491:} 糖豆粑粑 发表于 2024-1-17 09:18
感谢老师回复。变压器进线侧 负荷开关或隔离开关,甲方想墙上安装(没有位置放开关柜),那么这个负荷侧 ...
这种避雷器是专门为保护变压器而设置的,应该在接近于变压器处安装。
原理是:雷电流顺导线过来,碰到变压器高阻抗,电流不能突变,雷电电势会叠加在原电势之上折返,避雷器动作泄放电流,保护变压器免遭损害。
避雷器应该定期校验(一年一次吧),所以避雷器应该安装在隔离开关以后。如果是油浸式变压器,安装在变压器盖子法兰螺丝上也很常见。干式可以另外做架子,注意接地极就近做不要从外面引接。
隔离开关、负荷开关(还有熔断器)安装在墙上不会有困难吧?不如搞一个专用柜子。
页:
[1]