规范里面说的建筑面积,是指实际使用面积,还是计容面积?
有些建筑层高很高,计容面积远远大于实际使用面积。现在碰到一个项目,高速上面的休息站,实际使用面积2000多平方米,计容面积达到1万多。上不上二级负荷很纠结。看过高速服务区有的整了柴发机房。民标有条自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷。现在不少服务区有扶梯。 waaanaga 发表于 2024-1-12 16:14
看过高速服务区有的整了柴发机房。民标有条自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷。现在不少服务区有扶梯 ...
基本所有的服务区都会设置柴油发电机,行业规范和行业习惯决定的。 休息站是什么东西,只听说过服务区和停车区。 L446231510 发表于 2024-1-12 16:56
休息站是什么东西,只听说过服务区和停车区。
是服务区,表达不善。 biwole 发表于 2024-1-15 10:48
是服务区,表达不善。
服务区的消防负荷等级最低为二级,厨房、公共照明也基本都是二级负荷。如果有主线机电三大系统(收费、监控、通信)的设备的话,这部分为一级负荷。 L446231510 发表于 2024-1-15 10:58
服务区的消防负荷等级最低为二级,厨房、公共照明也基本都是二级负荷。如果有主线机电三大系统(收费、监 ...
请问是哪本规范里面的? biwole 发表于 2024-1-15 11:12
请问是哪本规范里面的?
高速公路有自己的一套规范体系(行业标准(如JTG D80)+协会标准+地方标准),负荷分级的划分是分地区与设计习惯的,你如果做高速房建项目,最好先把相关规范收集一下。 L446231510 发表于 2024-1-15 11:36
高速公路有自己的一套规范体系(行业标准(如JTG D80)+协会标准+地方标准),负荷分级的划分是分地区与设 ...
非常感谢!!!!!