480V60hz电源怎么提供
最近遇到一个项目,工艺提资大量480V60hz设备,安装容量2000kW,以前没有接触过这种设备配电,想求助各位同仁具体怎么实施?我只有个大概的思路:
1、上一台变压器直接降压480,再加变频器,但是具体变频器怎么选型不知。
2、直接用变频调压柜提供480v,60hz电源,但是变频调压设备网上查到产品,但是无法取得设计选型样本,不知怎么落实到设计图中
小弟刚接触工业项目,知识浅薄也在努力学习,希望能得到各位工程师们的指导,万分感谢
1、用60hz的发电机
2、直流逆变成交流60hz,但直接逆变成三相电480V60HZ,只能咨询厂家了。
3、设备直接用50hz测试,如果能正常运行,那么就能省下一大笔钱了。 估计是美国设备。电机转速与频率硬相关,其他很多用电设备特性也与频率相关,所以最大的问题是频率。
楼上第1条可行,10kV电动机拖一台500V发电机的电动-发电机组,两组也行,发电机与电动机同步速非整数比,得特殊定做。
变频电源也可以变压,但尚未见过这么大容量的低压变频电源,可咨询一下厂商。或者10kV侧用变频电源,变压器降到480V。 直接进口柴油发电机不就完事了吗。一台不够多几台。总比变压,变频效率高很多。可靠性,安全性也好啊。 荣知事 发表于 2024-1-10 14:53
直接进口柴油发电机不就完事了吗。一台不够多几台。总比变压,变频效率高很多。可靠性,安全性也好啊。
柴油发电机运行成本太高了吧,一直开着烧油,这实验设备要一直用{:1_428:} xinxirong 发表于 2024-1-10 11:19
1、用60hz的发电机
2、直流逆变成交流60hz,但直接逆变成三相电480V60HZ,只能咨询厂家了。
3、设备直接 ...
感谢xin老师提供思路{:1_428:} dqaq 发表于 2024-1-10 12:29
估计是美国设备。电机转速与频率硬相关,其他很多用电设备特性也与频率相关,所以最大的问题是频率。
楼上 ...
感谢dq老师,变频变压我查到有300kw的,我上面可能没表达清楚,总计2000kW,单台最大是800kW.,10kV变频电源这个我再查查,这个知识盲区了 daihao119119 发表于 2024-1-10 15:31
柴油发电机运行成本太高了吧,一直开着烧油,这实验设备要一直用
同样整流换流也是有损耗的。换流器件更容易损坏。直流输电是因为长距离线损小,抵消了一部分换流损失。别以为小容量的变频器,一般散热,风冷就可以了。大容量换流是有专门换流器件冷却装置的。 国内电网电压都是50Hz,60Hz电压要改变发电机转速,上单独的发电机 现在厂家基本都有对应调整频率的方案。优先问问厂家 找一台输出480V60hz的变压器,有这种变压器的。多问几个厂家。 wesotrojan 发表于 2024-1-11 15:09
找一台输出480V60hz的变压器,有这种变压器的。多问几个厂家。
变压器