qq920922944 发表于 2024-1-9 10:33:35

标志灯的大小使用规则真的很 模糊不理解

GB51309-2018的标准3.2.6中说的室内高度在丁总的答疑中说是指装修后的净高度,在4.5.11中的高度是指灯具的安装高度,两者要互相匹配,那么4.5.11.2中方向标志灯安装在疏散走道和通道两侧时,安装高度要小于1米,此时如果厂房装修后的净高度大于4.5米,那么安装在疏散走道的标志灯就是要低于1米,但是还是要用大型的标志灯,这么理解对吗?可是我又觉得不合理,大型的标志灯长度半米到1米,装这么低,很难看啊,我这么理解对不对,有没有对这个条文非常清楚的说说

树欲静而风不止 发表于 2024-1-9 10:47:35

湖北这边发文,指的是灯具安装高度

树欲静而风不止 发表于 2024-1-9 10:48:44

然后看了一些省份的答疑文件,也有不一致的

DDou 发表于 2024-1-9 10:58:11

目前各地不统一,按你们当地要求,建议咨询你们图审专家

zhouke 发表于 2024-1-9 11:01:56

应根据方向标志灯的视线长度确定其外形尺寸。

qq920922944 发表于 2024-1-9 11:13:53

树欲静而风不止 发表于 2024-1-9 10:48
然后看了一些省份的答疑文件,也有不一致的

条文不清楚就难受,最合理的应该是灯具的安装高度来决定灯具的大小的,即看的清楚也看得顺眼

azbe 发表于 2024-1-9 11:14:25

标志灯是给人看的,能不能看清楚,取决于人眼与标志灯的距离(高度)。房间高度会影响人眼分辨吗?

qq920922944 发表于 2024-1-9 11:46:38

azbe 发表于 2024-1-9 11:14
标志灯是给人看的,能不能看清楚,取决于人眼与标志灯的距离(高度)。房间高度会影响人眼分辨吗?

完全赞同你的说法,但是条文不规范,设计出来的东西就很不适用

xiuyou 发表于 2024-1-9 12:57:42

本帖最后由 xiuyou 于 2024-1-9 12:58 编辑

江苏省2023最新答疑是这么解释的:
    《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第 3.2.1 条 6 款,标志灯规格是按室内高度还是按标志灯安装高度定?
    A:应根据室内高度选择标志灯的规格。GB 51309-2018 第3.2.1条6款中的“室内高度”,是指“室内净高”,即从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离:不是层高,也不是灯具安装高度。
    在高大空间场所,例如候机厅、候车室、展览厅等场所,灯具在房间空间尺度的衬托下,识别小型标志灯指示信息很困难,只有加大标志的尺寸,才能提高识别度;同时标志灯的安装高度也要与房间空间尺度相适应,才能清晰识别标志灯指示信息。
    因此,首先应根据室内净高,按 GB 51309-2018 第 3.2.1 条6 款确定标志灯的规格:然后根据室内净高、标志灯规格,按GB 51309-2018 第 4.5.10条2款和4.5.11条3 款确定标志灯底边距地面的高度
    但是应注意,GB 51309-2018 第 3.2.1条6款、4.5.10 条2款和 4.5.11条3 款要求的特大型、大型或中型标志灯,是特指在疏散走道、通道上方吸顶或吊装式安装的标志灯,对于疏散门上方安装的出口标志灯、以及标志灯底边距地面 1m 以下墙面、柱上安装的方向标志灯不受上述条文限制。

qq920922944 发表于 2024-1-9 13:29:40

xiuyou 发表于 2024-1-9 12:57
江苏省2023最新答疑是这么解释的:
    《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第 3.2.1 条 ...

对于疏散门上方安装的出口标志灯、以及标志灯底边距地面 1m 以下墙面、柱上安装的方向标志灯不受上述条文限制。
这句话的意思是指安装在1米以下的灯具不分大小对吧,超大型,大型,小型都行,满足第3.2.1条6款室内净高度就行,是吗

ccck 发表于 2024-1-9 14:27:14




qq920922944 发表于 2024-1-9 14:38:05

ccck 发表于 2024-1-9 14:27


你这个表里面没有4.5米高以上的,方向标志灯,没有壁挂的安装高度啊?还是说1米以下的只能用中小型的方向标志灯?

qq920922944 发表于 2024-1-9 15:08:54

换句话说,就是厂房,室内净高4.5米以上,但是标志灯安装在1米以下,用哪种大小的标志灯?

轻云舟 发表于 2024-1-9 15:24:26

qq920922944 发表于 2024-1-9 15:08
换句话说,就是厂房,室内净高4.5米以上,但是标志灯安装在1米以下,用哪种大小的标志灯?

中小型啊,倒数第二行

ccck 发表于 2024-1-9 15:24:48

本帖最后由 ccck 于 2024-1-9 15:27 编辑

qq920922944 发表于 2024-1-9 14:38
你这个表里面没有4.5米高以上的,方向标志灯,没有壁挂的安装高度啊?还是说1米以下的只能用中小型的方向 ...
仔细看,有的.灯具安装高度一米以下用中小型。在表的倒数第二行。这个无关室内高度
页: [1] 2
查看完整版本: 标志灯的大小使用规则真的很 模糊不理解