消防水泵进线电缆
消防水泵的进线电缆假如需要240平的可以用两根150平的代替吗 两根120的都可以了 树欲静而风不止 发表于 2024-1-8 15:59两根120的都可以了
好的,用两根会有影响吗?符合规范吗 符合规范的 应试教育翻标准答案成了习惯了。搞个并联,还要问规范允不允许。是否哪天火锅烫点小土豆,还得翻翻食品卫生法啊! dqaq 发表于 2024-1-9 15:02
应试教育翻标准答案成了习惯了。搞个并联,还要问规范允不允许。是否哪天火锅烫点小土豆,还得翻翻食品卫生 ...
在成为大佬能解释规范之前,还是老老实实地翻规范,小土豆吃不死人,但是菌子就不一定了 gucheng 发表于 2024-1-9 15:23
在成为大佬能解释规范之前,还是老老实实地翻规范,小土豆吃不死人,但是菌子就不一定了
翻到规范了吗?
即使翻到了,按这个逻辑,永远也翻不完。
比如规范说了并联电缆应怎么怎么样,但规范并没说“两根”,那“两根”并联符合规范吗?
即使规范说了“两根”并联,那“三根”并联符合规范吗?规范说了允许150mm2截面积的电缆并联吗?说了允许电机的配线电缆并联了吗?说了允许交联聚乙烯绝缘电缆并联了吗?说了允许多芯电缆并联了吗。。。。。。。。
这真不是抬杠,规范真不是该这么样来对待的。 可以是可以但是个人不建议。
导线并联使用连接可靠性还是要比单根低。 ShadowShinyui 发表于 2024-1-10 13:54
可以是可以但是个人不建议。
导线并联使用连接可靠性还是要比单根低。
个人也觉得可靠性低,甲方非说240平拉不动 两根代替不是很常规的设计吗,有的设计院最大只做185电缆,电流再大就2根95双拼,如果是矿物电缆,施工确实非常困难。
页:
[1]
