TNS 发表于 2024-1-5 16:17:00

低压断路器反时限动作的问题

国产智能断路器反时限以公式表示,超过1.15倍时,通过公式计算动作时间是一个固定值(配四629页);
合资品牌断路器是两条反时限曲线构成,按GB14048标准、一条曲线是约定动作时间不脱扣、另一条约定动作时间脱扣的时间电流曲线。
那么国产智能断路器就没有这两条曲线了?

TNS 发表于 2024-1-5 16:29:40

本帖最后由 TNS 于 2024-1-5 16:32 编辑

以下是图片

TNS 发表于 2024-1-5 16:33:21

本帖最后由 TNS 于 2024-1-5 16:49 编辑

反时限方程

dqaq 发表于 2024-1-5 16:36:16

公式有好多种,国外的也是按公式设定的,国内都是抄的。最常见的是I2t为恒定值。
两条曲线是特性的范围边界。你按公式做了脱扣器,但产品本身参数的分散性,以及环境温度等起始状态的不同,导致实际动作时间会偏离公式计算值。国产断路器同样有。
瞬时脱扣器也有两条边界曲线,只是可以按固定数值计算,不必画罢了。

dqaq 发表于 2024-1-5 16:38:52

TNS 发表于 2024-1-5 16:29
以下是图片

这张图还有整定范围调整带来的区间。

TNS 发表于 2024-1-5 16:50:26

dqaq 发表于 2024-1-5 16:36
公式有好多种,国外的也是按公式设定的,国内都是抄的。最常见的是I2t为恒定值。
两条曲线是特性的范围边 ...

是的,三段曲线都有误差范围,应该都有上下限曲线。我想知道的是国产的只给出了一个公式是啥意思?

dqaq 发表于 2024-1-5 17:09:04

想了半天,低压保护器件(含低断、热继等)公式详细介绍记不得是哪个资料上的了。配四也有部分介绍,可参见配四626页。

dqaq 发表于 2024-1-5 17:11:09

TNS 发表于 2024-1-5 16:50
是的,三段曲线都有误差范围,应该都有上下限曲线。我想知道的是国产的只给出了一个公式是啥意思?

国产的也有曲线。不能说人家给了公式,你就说人家只给公式。只是你看的配四中的那个地方只给了公式而已。

dqaq 发表于 2024-1-5 17:15:04

截个图吧。这几种基本都是是按Ix(上标)t为常数给的,具体细节和常数取值有所不同。

TNS 发表于 2024-1-17 08:59:00

dqaq 发表于 2024-1-5 17:15
截个图吧。这几种基本都是是按Ix(上标)t为常数给的,具体细节和常数取值有所不同。

感谢热心回复!几天没来忙些事情去了,没来坛子。
我想知道的是公式跟两条曲线之间到底有什么关系?

TNS 发表于 2024-1-18 12:31:25

短延时、瞬时脱扣,是在整定值基础上有个正负20%的误差范围,这个好理解。
但反时限的两条动作曲线,如1.05倍2h不动作、1.25倍2h动作,这两条曲线,与反时限公式计算出来的标准值再取正负误差得到的两条曲线,明显是不同的。我主要的疑问是这个。

myok007 发表于 2024-1-29 15:02:29

国产的肯定有曲线的,不可能仅有公式。

powertad 发表于 2024-1-31 12:25:20

我都没有仔细看帖子,呵呵。但有一点是肯定的,各家都有不同的曲线和反时限公式,只不过不熟悉。这个是挺烦的,各家还要熟悉。所以尽量总用一个,熟了,哈哈哈哈