高位水箱间火灾自动报警
请教大家!一栋中学教学楼,地上四层,总面积2700平方米,未达到做火灾自动报警的要求,但设备专业在屋顶设了高位水箱间和稳压泵。问电气消防怎么考虑合适?老早以前的江苏北部项目相似情况没有做火灾报警被提了,前年同样类似情况江苏南部项目没有做没有提 校区应该有消控室吧,我的做法还是给信号到消控室,如果连消控室都没有,那啥都别管。 跟火警有啥关系,稳压泵又不是联动设备,除了水位信号要在值班室或消控室(如果有)显示,其它正常做 液位信号传到消控室 流量信号传到水泵房 消火栓和信号阀直接忽视 afrgrgfdgdgt111 发表于 2024-1-4 08:43
液位信号传到消控室 流量信号传到水泵房 消火栓和信号阀直接忽视
消火栓还是要做吧,流量开关输入模块信号串到消火栓按钮总线金达到控制室这样不是很完美吗。 那年的你 发表于 2024-1-4 09:52
消火栓还是要做吧,流量开关输入模块信号串到消火栓按钮总线金达到控制室这样不是很完美吗。
《火灾自动报警系统设计规范》4.3.1条
《民用建筑电气设计标准》13.4.1条
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019:13.4.7消火栓按钮的设置应符合下列规定:
(1)设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
(2)设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
最保险的做法:设置火灾自动报警的正常做,没做火警设置消防控制室的可以消防控制室,没设消防控制室的传到泵房。
我的做法:不做火灾自动报警的,一律不做{:1_491:} 本帖最后由 fangyuan 于 2024-1-8 08:57 编辑
赞同5楼做法。根据火警图集连锁那页的备注:消火栓系统和湿式喷淋系统可以不受火警联动,独立工作。
页:
[1]