风倾倾 发表于 2024-1-2 18:43:35

门诊中的诊室含有超声心电这些的按几级负荷供电

是否三级负荷就可以,还是从医疗设备箱出线

树欲静而风不止 发表于 2024-1-3 09:11:38

三级负荷

yangp6600 发表于 2024-1-3 09:12:21

可以参考GB51348附录负荷分类

风倾倾 发表于 2024-1-4 08:28:15

树欲静而风不止 发表于 2024-1-3 09:11
三级负荷

这个是不是划分到规范那个,门诊诊室范畴,和功能检察那个,超声检查室不是一个东西。

qiu!4455 发表于 2024-1-5 10:17:28

医院等级很低吗?要是三级医院,一般都是两路市电,单低压回路进线电源的箱子都满足二级负荷要求,接到这个箱子没有问题。

fangyuan 发表于 2024-1-6 17:29:43

如果按三级负荷供市电,如何满足医电规表3.0.2 电生理检查室、超声检查室0.5S~15S自动恢复供电时间呢?设备自带不间断UPS么?