三级消防负荷单回路可以走普通桥架吗

普通多层建筑,消防负荷仅设置了应急照明。请问给每层集中电源供电的三级消防负荷单回路可以走普通桥架中间加隔板吗?或者将设置的一路桥架改做消防桥架,普通负荷也走这一路桥架中间加隔板。

轻云舟 发表于 2024-1-2 08:29:09

山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气) (2022.01)要求的是“宜分开”

电气小菜 发表于 2024-1-2 10:16:50

一般不建议合用

树欲静而风不止 发表于 2024-1-2 10:39:25

你干脆就穿管单独敷设算了

ziyanyihuo 发表于 2024-1-3 15:42:12

不如改成非集中控制型,应急照明电源取自普通照明箱