望月风 发表于 2023-12-29 14:37:35

审图要求充电桩防护等级IP65

被审图提了这么一条,室外充电桩IP防护不低于IP65(民标9.7.1),但咨询多个厂家反馈没有这个等级的产品,之前做的型式测试证书都是IP54…… 请问谁有最近接触过满足这个要求的厂家产品?

不代表 发表于 2023-12-29 16:03:13

按图集18D705-2,他上面提供的几个厂家参数,IP54,IP55,IP65的都有

树欲静而风不止 发表于 2024-1-2 10:48:04

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2024-1-2 10:49 编辑

网上搜索IP65的充电桩

贾行家 发表于 2024-1-5 09:42:15

首先审图让标啥就标啥。其次,按充电装置的国标要求,充电装置本体与充电口的防护等级是两个标准两个要求,充电装置的外壳防护等级户外不低于IP54,未插合的充电接口户外防护等级也是不低于IP54,插合后的防护等级不低于IP55。民用标准里关于外壳防护等级的规定好多都体现着业余和外行。

scmcl 发表于 2024-1-23 09:10:33

树欲静而风不止 发表于 2024-1-2 10:48
网上搜索IP65的充电桩

只有少数几家有的话,是否涉嫌技术壁垒???

azbe 发表于 2024-1-23 17:05:07

这种意见,有必要认真吗?你按审图意见写,过关了事。
实际上屁用没有。人家使用的产品,到底是啥等级,你管得着吗?

azbe 发表于 2024-1-23 17:14:07

scmcl 发表于 2024-1-23 09:10
只有少数几家有的话,是否涉嫌技术壁垒???

你以为你图纸上写啥,人家施工时就买啥?

0:00 发表于 2024-1-24 10:56:41

在室外要求IP65也不过分,价格方面可以多了解下市场。

风行水上 发表于 2024-8-6 15:55:41

会有这么一种情况,就是施工单位也说市面上主流产品都是IP54,材料报审也是IP54,做项目的觉得可以,但运维的这时候哪设计说明说要求IP65