轻云舟 发表于 2023-12-28 11:29:11

请教《电子信息防雷》GB50343里面这里是什么意思?

各位老师好,请问建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012,这里“所考虑建筑物至网络的第一个分支点活相邻建筑物的长度”是什么意思?假如我是建筑的FAS系统,这个L是不是FAS线路敷设的长度?谢谢!

x01oct 发表于 2023-12-28 15:58:40

我理解是室外线缆长度,最长1000m

dqaq 发表于 2023-12-28 16:31:06

本帖最后由 dqaq 于 2023-12-28 16:33 编辑

指进出建筑物的线路,等效增加了建筑的截闪面积,但只算分支点到本建筑的那段长度。如果没有分支点,则算两建筑间的长度。
分支点,比如强电的户外配电箱,或弱电的分配器箱等。接到分支点的所有线路都会截收雷闪,但只要不是进入本建筑的,则忽略其通过分支点传向本建筑的雷电流。
雷击线路时,雷电流是从雷击点向两边走的。理论上,分支点处如果有接地,则接地可能会导走部分雷电流。即使有通过分支点流到另外线路,也会按彼得逊法则折射和反射,类似于并联分流,量值会衰减。可能这就是忽略的原因。

轻云舟 发表于 2023-12-29 08:28:43

非常感谢以上两位老师的回复!

liuiping 发表于 2023-12-29 12:35:03

你从网上买个注册考试的视频讲的可惜了,查查以前的真题有考过这个

轻云舟 发表于 2023-12-29 13:54:51

liuiping 发表于 2023-12-29 12:35
你从网上买个注册考试的视频讲的可惜了,查查以前的真题有考过这个

注电啊,总感觉离自己太远了

轻云舟 发表于 2023-12-30 15:06:18

dqaq 发表于 2023-12-28 16:31
指进出建筑物的线路,等效增加了建筑的截闪面积,但只算分支点到本建筑的那段长度。如果没有分支点,则算两 ...

老师请问您说的“截闪”是什么意思,是接闪吗?如果电缆是埋地敷设的,此处的截闪指的是感应雷造成的影响吗?

dqaq 发表于 2023-12-30 16:10:41

轻云舟 发表于 2023-12-30 15:06
老师请问您说的“截闪”是什么意思,是接闪吗?如果电缆是埋地敷设的,此处的截闪指的是感应雷造成的影响 ...

截闪就是拦截闪击的意思,是主动的说法,主要用于接闪器;被动的说法就是截收,主要用于被保护建筑。意思都一样,都是挨了雷击的意思。上面用词改为“截收”更严谨一点。

轻云舟 发表于 2023-12-30 17:07:02

dqaq 发表于 2023-12-30 16:10
截闪就是拦截闪击的意思,是主动的说法,主要用于接闪器;被动的说法就是截收,主要用于被保护建筑。意思 ...

谢谢老师,可是根据规范来看,为什么埋地的管线也有接闪的作用呢?

dqaq 发表于 2023-12-30 17:35:08

轻云舟 发表于 2023-12-30 17:07
谢谢老师,可是根据规范来看,为什么埋地的管线也有接闪的作用呢?

这个是专门的风险评估研究结果,包括但不限于雷击大地的引流等。具体的研究内容我也不是很清楚,但规范中是有相关内容的。

dqaq 发表于 2023-12-30 17:41:08

本帖最后由 dqaq 于 2023-12-31 09:48 编辑

雷害成因S1~S4,分别是雷击建筑物、建筑物附近大地、进入建筑物的线路、进入建筑物的线路附近。估计S2和S4就与埋地线缆有关。S1~4都会带来建筑物的雷害风险。所以即使打到建筑物附近大地,也会增加建筑物的雷害风险。
雷害风险不等于年预计雷击次数,但可以将非直接雷击带来的风险,折算成增加了多少年预计雷击次数。

轻云舟 发表于 2023-12-30 22:24:30

dqaq 发表于 2023-12-30 17:41
雷害成因S1~S4,分别是雷击建筑物、建筑物附近大地、进入建筑物的线路、进入建筑物的线路附近。估计S2和S4 ...

好的老师,谢谢您的指导
页: [1]
查看完整版本: 请教《电子信息防雷》GB50343里面这里是什么意思?