113120 发表于 2023-12-27 10:40:53

医院制冷机组的负荷等级是几级呢?

请问,医院制冷机组的负荷等级是几级呢?

777777777 发表于 2023-12-27 11:22:53

几级医院呢

树欲静而风不止 发表于 2023-12-27 11:24:49

净化空调的是二级,其他三级

113120 发表于 2023-12-27 14:50:56

777777777 发表于 2023-12-27 11:22
几级医院呢

三级医院

yangp6600 发表于 2023-12-27 14:53:24

规范GB51348附录有负荷分类

777777777 发表于 2023-12-28 11:02:35

113120 发表于 2023-12-27 14:50
三级医院

单设变压器算二级没毛病,只有空气净化机组是明确要求二级,其他的可以参照民标3.2.4

民标 3.2.4   当主体建筑中有一级负荷中的特别重要负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为二级负荷。

xin262671427 发表于 2023-12-29 17:33:56

看医疗场所用电负荷分级   二级 负荷111

113120 发表于 2024-1-2 16:05:31

xin262671427 发表于 2023-12-29 17:33
看医疗场所用电负荷分级   二级 负荷111

制冷机组属于换热站的设备吗?
目前暖通提供的制冷机组的功率为764.9KW,若是按二级负荷要如何设置呢?