配电系统设计规范,不是用于电气设备或装置的,那些有专门的产品标准或安装设计规范。比如高压的装配式配电装置(现在的设计师应该都没干过),就有GB500603-110kV高压配电装置设计规范。
songxia_123
发表于 2023-12-27 13:58:55
本帖最后由 songxia_123 于 2023-12-27 14:01 编辑
左侧进线是不是和主母线一样的规格,变压器出线断路器应当是保护了吧,右侧进线是柴发出线断路器保护的。截图看不出双切开关后母线规格变小。
songxia_123
发表于 2023-12-27 14:24:19
变配电室的低压柜的主母线和配电母线规格也不一定相同,配电母线也不会设置一个保护断路器
a892516429
发表于 2023-12-27 17:24:57
songxia_123 发表于 2023-12-27 13:58
左侧进线是不是和主母线一样的规格,变压器出线断路器应当是保护了吧,右侧进线是柴发出线断路器保护的。截 ...
双切后端的母线是变小了的
a892516429
发表于 2023-12-27 17:26:21
songxia_123 发表于 2023-12-27 14:24
变配电室的低压柜的主母线和配电母线规格也不一定相同,配电母线也不会设置一个保护断路器
配电母线?
a892516429
发表于 2023-12-27 17:32:35
dqaq 发表于 2023-12-27 11:15
楼主应梳理一下基本概念,可能比问出个结果更又价值。
你这是一级配电装置,两个电源进线,用互投隔离开关 ...
对我就是觉得PC级双切开关的出线载流量减小了,左侧进线供电时前端没有开关能保护到这段出线,所以才会发这个贴请教下大佬
a892516429
发表于 2023-12-27 17:39:18
dqaq 发表于 2023-12-27 12:18
配电系统设计规范,不是用于电气设备或装置的,那些有专门的产品标准或安装设计规范。比如高压的装配式配电 ...
那您说的这个规范《3-110kV高压配电装置设计规范》有这种情况的解释吗?我好像没看到啊。那意思是PC出线端的母排可以不用考虑他电流过大的情况?
a892516429
发表于 2023-12-27 17:48:32
songxia_123 发表于 2023-12-27 14:24
变配电室的低压柜的主母线和配电母线规格也不一定相同,配电母线也不会设置一个保护断路器
您指的是单母分段接线方式中分段的段母排?
dqaq
发表于 2023-12-27 17:56:56
a892516429 发表于 2023-12-27 17:32
对我就是觉得PC级双切开关的出线载流量减小了,左侧进线供电时前端没有开关能保护到这段出线,所以才会发 ...
抓重点。左侧进线前那只有保护功能的断路器在哪里?是母线总开关,还是馈出线开关?如果是母线总开关,那这个设计问题大了。如果是出线开关,看参数。
a892516429
发表于 2023-12-27 23:02:32
dqaq 发表于 2023-12-27 17:56
抓重点。左侧进线前那只有保护功能的断路器在哪里?是母线总开关,还是馈出线开关?如果是母线总开关,那 ...
什么意思?没明白,我意思是PC级出线的母排变小了那左侧进线时PC级后端的母排会没有断路器保护。而我是想PC级的后端的母排不变与PC级前端的母排截面一样,那左侧进线时PC级后端的母排就能用进线柜的那个断路器保护。或者是在PC级后边再加个过载只报警不脱扣的断路器保护后边的母排。
dqaq
发表于 2023-12-27 23:09:06
a892516429 发表于 2023-12-27 23:02
什么意思?没明白,我意思是PC级出线的母排变小了那左侧进线时PC级后端的母排会没有断路器保护。而我是想 ...
那PC级ATSE的电源进线母排是谁在保护?你不就是害怕保护PC电源进线母排的低断,保护不了出线变小的母排吗?关键那个低断在哪里?参数多少?不然怎么知道行不行?
wangguichao66
发表于 2023-12-28 09:26:42
楼主的截图看样子是变配电房低压柜部分,
母排受进线总断路器保护,
南方电网典设也是这种柴发接入做法,
前提是总进线断路器能保护到应急段母排(截图右侧这一段母排)的末端。
songxia_123
发表于 2023-12-28 09:28:05
a892516429 发表于 2023-12-27 17:26
配电母线?
抽屉柜的竖向母排
a892516429
发表于 2023-12-28 09:59:37
wangguichao66 发表于 2023-12-28 09:26
楼主的截图看样子是变配电房低压柜部分,
母排受进线总断路器保护,
南方电网典设也是这种柴发接入做法, ...
意思是南网典设中截图右侧这一段母线是使用的总进线开关保护的?能截图我看看那个依据吗?我好像在典设上没看到有说这个。
a892516429
发表于 2023-12-28 10:01:36
songxia_123 发表于 2023-12-28 09:28
抽屉柜的竖向母排
哦对,那一段也是相当于从总母排上T接出来的,但是我看图纸都没见过有标注竖向母排规格的,所以我还真没注意过那段母排截面是否变小了。