snowfox1990 发表于 2023-12-26 14:22:46

关于消防用的弱电井位置设置的疑问

最近在做一个外网的初步设计,因为涉及到水专业管线的冲突,现在我有一个消防的弱电井设置的位置需要离建筑0.5m,我知道线穿管敷设时最近可以距建筑物基础0.3m(电缆线路施工及验收标准GB50168-2018表6.2.3和6.2.4.2.7条),井距建筑0.5m可以满足要求吗?如果能帮忙指点一下具体的规范出处就更好了
然后还有一个问题,穿管敷设情况下,埋深除去需在冻土层以下之外,还有没有具体深度要求?直埋至少0.7m深,但是穿管敷设规范里好像没有提到

biwole 发表于 2023-12-26 14:33:59

1.弱电井设置在建筑物散水外。(GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范6.3.2)
2.埋深0.5~0.7m,有规范要求。(GB 50289-2016 城市工程管线综合规划规范表4.1.1)

snowfox1990 发表于 2023-12-26 14:38:09

本帖最后由 snowfox1990 于 2023-12-26 15:35 编辑

biwole 发表于 2023-12-26 14:33
1.弱电井设置在建筑物散水外。(GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范6.3.2)
2.埋深0.5~0.7m,有规范 ...
消防线路的埋深也能应用这条规范吗?有没有别的要求?谢谢老哥回答疑问了

树欲静而风不止 发表于 2023-12-27 09:02:26

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准也有

songxia_123 发表于 2023-12-27 14:16:16

弱电室外管线埋深:民标26.2.10

snowfox1990 发表于 2024-1-2 09:17:48

树欲静而风不止 发表于 2023-12-27 09:02
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准也有

受教了,我去翻翻这个规范

snowfox1990 发表于 2024-1-2 09:32:01

songxia_123 发表于 2023-12-27 14:16
弱电室外管线埋深:民标26.2.10

受教了,民标我也去看一看
页: [1]
查看完整版本: 关于消防用的弱电井位置设置的疑问