zhouke 发表于 2023-12-26 14:03:52

如何选择电气设备的能效等级

GB55015-20221/3.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级 3级的要求。
请问,按此款要求,是否不参与绿色建筑评价的建筑中也不能采用能效等级3级的电力变压器、电动机、交流接触器?

L446231510 发表于 2023-12-26 14:12:59

满足能效3级的要求是一个具体值,高于这个值的就满足本条规范要求,能效等级3级的电气设备能效肯定是高于这个值的。

biwole 发表于 2023-12-26 14:23:37

能效级高,虽然初期投入高一点,但后期运行下来很快就能回本。

777777777 发表于 2023-12-26 16:18:02

biwole 发表于 2023-12-26 14:23
能效级高,虽然初期投入高一点,但后期运行下来很快就能回本。

这个回本太难了 得好几年

biwole 发表于 2023-12-26 16:48:54

777777777 发表于 2023-12-26 16:18
这个回本太难了 得好几年

房子寿命50年{:1_491:}

777777777 发表于 2023-12-26 17:10:41

biwole 发表于 2023-12-26 16:48
房子寿命50年

设备寿命不是50年,还要看这玩意平时用不用

zhouke 发表于 2023-12-27 11:10:37

按此款要求,是不是能效等级 3级的电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品均不得使用了?

dqaq 发表于 2023-12-27 11:17:14

zhouke 发表于 2023-12-27 11:10
按此款要求,是不是能效等级 3级的电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品均不得使用了?

这个问题讨论好多次了,明确说:不是。能效3级一定满足要求。

zhouke 发表于 2023-12-27 11:23:08

dqaq 发表于 2023-12-27 11:17
这个问题讨论好多次了,明确说:不是。能效3级一定满足要求。

感谢您的回复。能说说依据吗?

L446231510 发表于 2023-12-27 11:26:25

为什么现在一个阅读理解的问题也要提供依据了,有比这规范条文还通俗易懂、更权威的依据嘛。

linggordon 发表于 2023-12-27 11:45:26

GB18613-2020和GB20052-2020分别是电动机和变压器的能效要求,关于能效限定的描述都是不应低于本规范中的表格,也就是说最低要求是3级,低于3级就不满足要求。
其实严格来讲应该是满足各项参数的最低要求,不过实际使用的时候应该没人会把所有参数都测一遍,所以就直接按能效等级选设备了。

dqaq 发表于 2023-12-27 12:02:19

zhouke 发表于 2023-12-27 11:23
感谢您的回复。能说说依据吗?

      没有技术文件依据,纯语文和术语。“能效水平”是个通用量值,大多数用效率表示,有的也用其他量值表示,比如电冰箱,用KW/d表示。高于3级,指高于3级的限值,限值就是下限值。达到三级能效的设备,能效值肯定是高于限制的,当然你不要说等于也行,那只有数学上的意义。所以三级能效设备,能效水平都高于三级。
      如果要求“能效等级”高于3级,那就得2级了。

zhouke 发表于 2023-12-27 12:31:39

dqaq 发表于 2023-12-27 12:02
没有技术文件依据,纯语文和术语。“能效水平”是个通用量值,大多数用效率表示,有的也用其他量值 ...

有道理。如果规范条文中删除“或能效等级 3级”就不会产生歧义了。