zzzzzz 发表于 2007-10-30 13:37:32

设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>低压配电设计规范 GB50054-95 4.3.5条“突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”</P>
<P>通用用电设备配电设计规范 GB50055-93 2.4.6条 交流电动机的过载保护“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。</P>
<P>4.3.5条为强条,2.4.6条为“宜”</P>
<P>问题:1、还有规范明确此类电机“应”不设过载保护的吗?</P>
<P>         2、什么线路为“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”?在哪个规范里明确了供消防负荷的线路为“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”?还有其他线路吗,有依据吗?望大家补充。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-30 13:39:10 编辑过」</div>

bsdi 发表于 2007-10-30 14:27:40

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>呵呵,此"起"彼"伏"</P>
<P>1用1备消防泵,1用0备消防泵</P>
<P>同意第2个</P>

治学以诚 发表于 2007-10-30 14:49:33

wosuwoxing 发表于 2007-10-30 15:16:15

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>事故排风(可燃,爆炸。有毒气体的房间)都要求过载不切断电路,</P>
<P>如果你做工业,很多区域都是不能断电,这个在设计初期要工艺专业提供给你。当然目前普遍的做法都是用UPS来做备用电源,保证不间断电源,过载脱扣也没问题,可以有步骤停工艺生产设备,降低损失。</P>

bsdi 发表于 2007-10-30 15:24:41

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 15:16:15</I>)的发言<BR>
<P>事故排风(可燃,爆炸。有毒气体的房间)都要求过载不切断电路,</P>
<P>如果你做工业,很多区域都是不能断电,这个在设计初期要工艺专业提供给你。当然目前普遍的做法都是用UPS来做备用电源,保证不间断电源,过载脱扣也没问题,可以有步骤停工艺生产设备,降低损失。</P></DIV>
<P>UPS通常为较小功率 自动化(如PLC),电信(如消防控制器)提供不间断电源。</P>
<P>EPS通常为较大功率设备提供不间断电源。</P>
<P>和wo斑一样,鄙人也是做工业的。</P>
<P>在现场最害怕的就是煤气泄露,过载不切断回路很常见。</P>

zzzzzz 发表于 2007-10-30 19:02:38

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>学习以上各位的观点。</P>
<P>是否可以说明一点,现在还没有规范明确哪些线路为“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,哪些设备为“断电导致损失比过载更大”的设备。也就是说,要靠大家的认识、与推论去判断。</P>

冷若冰 发表于 2007-10-30 19:33:59

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 19:02:38</I>)的发言<BR>
<P>学习以上各位的观点。</P>
<P>是否可以说明一点,现在还没有规范明确哪些线路为“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,哪些设备为“断电导致损失比过载更大”的设备。也就是说,要靠大家的认识、与推论去判断。</P></DIV>
<P><BR><BR>我支持这个说法,对于一条强制性条文,约束的目的比较笼统,这么执行起来有些不够明确。</P>
<P>我倒是觉得,对线路约束那条规范,更适合工业方面。</P>

无限创意 发表于 2007-10-30 22:55:38

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 19:33:59</I>)的发言<BR>
<P>因为无法明确 如果你是编规范的 你能穷举全部的情况吗?</P>
<P>但这条执行起来很明确 因为语言表达清晰</P>
<P>还有 如果你花一分钟时间看看该条的条文解释 就不会觉得更适合某某方面了</P>
<P>第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。</P>
<P>这里 例举了消防水泵之类......<BR><BR></P>

冷若冰 发表于 2007-10-30 23:01:48

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 22:55:38</I>)的发言<BR>
<P>这里 例举了消防水泵之类......<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>实际上,措施的条文说明可能更细化些:一级负荷。</P>
<P>我觉得民用建筑物的负荷,重要性和连续性没有工业负荷这么严格而已。</P>

无限创意 发表于 2007-10-31 01:16:49

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>我国目前的负荷分级 没有用民用和工业来体现或者区分重要性</P>

冷若冰 发表于 2007-10-31 01:31:28

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 1:16:49</I>)的发言<BR>
<P>我国目前的负荷分级 没有用民用和工业来体现或者区分重要性</P><BR></DIV><BR><BR>你说的对,这个是我个人理解,大家探讨而已。

zzzzzz 发表于 2007-11-1 01:18:07

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>“第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。</P>
<P>这里 例举了消防水泵之类......”</P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>有一个疑问:规范条文是“应”,为什么在条文解释里改成了“可”。意思差别大了。</P>
<P>“实际上,措施的条文说明可能更细化些:一级负荷。” 二级消防负荷呢?民用建筑中还有许多一级非消防负荷呢?是否都不应设过载保护。</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-11-1 1:20:44 编辑过」</div>

chshchy 发表于 2007-11-1 09:02:14

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>我是成都的,成都某院一位专家经常要求我们将消防负荷加上过负荷保护,要求在过载1.05倍以上1.40倍以下的时候热继给报警信号,当过载达到1.40左右,即断路器的约定脱扣电流的时候,还是要跳闸。 对于这点,和他争论了很久,一直不敢苟合。</P>

wosuwoxing 发表于 2007-11-1 09:39:07

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>规范很难面面具到,我举个例子:</P>
<P>对于洁净厂房,如果HVAC用FFU,那灯具通常采用导轨泪珠灯,导轨内走线,但厂房内通常还要做应急备用照明,</P>
<P>要挑选一部分灯具做应急照明,线路敷设和普通照明都在一个导轨里,导轨是不可能再分槽的,按照现在的规范显然很难达到分开敷设的要求。</P>

zzzzzz 发表于 2007-11-1 11:46:37

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 9:02:14</I>)的发言<BR>
<P>我是成都的,成都某院一位专家经常要求我们将消防负荷加上过负荷保护,要求在过载1.05倍以上1.40倍以下的时候热继给报警信号,当过载达到1.40左右,即断路器的约定脱扣电流的时候,还是要跳闸。 对于这点,和他争论了很久,一直不敢苟合。</P></DIV><BR>条文解释中:"短时间的过负载并不立即引起灾害"。能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?<BR>
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 设置线路过载保护与电机过载保护的区别?