流浪者归来 发表于 2023-12-25 11:20:19

电击防护灯具要求

如题目。电击防护为1区的电气设备有什么要求?仅仅是防护等级IPxx吗?

dqaq 发表于 2023-12-25 12:50:22

应该说的是浴室1区吧。要求多得很。GB16895.13-2022可查。仅就设备而言,看下图。

dqaq 发表于 2023-12-25 12:52:13

系统设计,布线等还有要求。

yangp6600 发表于 2023-12-26 09:09:28

规范GB50054上安全章节

流浪者归来 发表于 2023-12-26 10:38:26

dqaq 发表于 2023-12-25 12:50
应该说的是浴室1区吧。要求多得很。GB16895.13-2022可查。仅就设备而言,看下图。

多谢了。防止电击最大的问题就是什么设备合适。我们总是写防潮灯具,实际上,IP等级只有防尘防水等级。防潮应该是防止潮湿气体,那就不应该仅仅是IPX4可以满足的。

dqaq 发表于 2023-12-26 10:51:05

流浪者归来 发表于 2023-12-26 10:38
多谢了。防止电击最大的问题就是什么设备合适。我们总是写防潮灯具,实际上,IP等级只有防尘防水等级。防 ...

       有个概念可能被忽略了,就是IPXX只是“外壳”防护等级,只是设备防护能力的一部分,不是设备防护能力的全部。防潮更多的是与设备自身安全有关,可以通过外壳实现,也可以通过其他方式实现。所以在系统安全防护设计中通常不会涉及,更多的是产品标准中的要求。
      类似的还有防爆与IP的关系等,都是一个路数。

dqaq 发表于 2023-12-26 10:56:44

就我看到的配电设计标准,还没看到1区对配电器件和灯具就电击防护设计提出防潮要求的。但这不等于浴室对防潮没有要求。灯具本身有防潮的,只是与系统的电击防护无关。

流浪者归来 发表于 2023-12-26 13:02:49

dqaq 发表于 2023-12-26 10:51
有个概念可能被忽略了,就是IPXX只是“外壳”防护等级,只是设备防护能力的一部分,不是设备防护 ...

同意你的说法。防电击是一个整体的防护。其中也包括了等电位,布线及电源电压,开关保护。设备的IP等级也是其中的一个方面。