nihaoccs 发表于 2023-12-22 21:20:19

车间中间无柱子,高度8.4m,A型疏散指示灯和应急灯怎么安装

这种情况下,怎么安装啊,是吊装么距地多少米?

一生何求 发表于 2023-12-23 07:56:49

可不可以埋地?

nihaoccs 发表于 2023-12-23 09:36:17

一生何求 发表于 2023-12-23 07:56
可不可以埋地?

肯定不可以 估计只能吊装

轻云舟 发表于 2023-12-23 10:42:07

没有柱子就可以不做,只在门上做

wesotrojan 发表于 2023-12-23 15:20:47

吊装2.5m,吊装2.5m

hulpen 发表于 2023-12-24 17:30:37

室内高度大于4.5m,标志灯采用特大型、大型,特大型、大型疏散出口标志灯的最大视距不超过30m,室内可不设置疏散方向标志灯,如超过这个距离,在疏散走道、通道上方时增加安装吊装的方向标志灯,标志灯底边距地面高度不不宜大于6m。GB51309-2018 3.2.9.2.2)、4.5.11.3。

树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11:19

如果是普通厂房,不是高层,不是丙类,则不需要设置疏散标志,装几个出口灯就行

树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11:53

出口灯附近设置几盏疏散照明灯具

树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:12:48

当然,如果明确是人员密集的厂房,就需要了

DDou 发表于 2023-12-25 09:27:50

hulpen 发表于 2023-12-24 17:30
室内高度大于4.5m,标志灯采用特大型、大型,特大型、大型疏散出口标志灯的最大视距不超过30m,室内可不设 ...

6m的高度,用处有多大,大概率是看不清甚至都看不到

sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 09:43:10

树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11
如果是普通厂房,不是高层,不是丙类,则不需要设置疏散标志,装几个出口灯就行

疏散标志都不装了,为什么要装出口灯?

sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 09:44:20

树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11
出口灯附近设置几盏疏散照明灯具

这又是什么操作?

zhang1715 发表于 2023-12-25 09:50:16

应急灯用B型吸顶,这种厂房应该都有行车吧,指示灯沿着墙壁做一圈,没有的话可以距地6m吊装

18298600806 发表于 2023-12-26 15:25:12

采用大型特大型,可以有30米的距离的,应急照明灯吊装就行

qiu!4455 发表于 2023-12-26 18:31:18

没有柱子,中间就不设疏散指示灯,疏散照明灯吸顶装
页: [1] 2
查看完整版本: 车间中间无柱子,高度8.4m,A型疏散指示灯和应急灯怎么安装