糖豆粑粑 发表于 2023-12-22 13:48:52

请教 多层丙类仓库、多层丙类车间 是否要设置电气竖井

如题, 多层丙类仓库、多层丙类车间的电气竖井是否必要。另外建规对丙类仓库要求配电箱和开关不能设在室内,如果多层丙类仓库内有电气竖井,配电箱能放里边吗?电气竖井的开门能开向仓库吗?
如果多层丙类仓库不设电气竖井,那配电箱只能放在一层室外或者每层的封闭楼梯间里了,封闭楼梯间里好像不能放配电箱吧

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 14:21:19

电气竖井还是要设置的

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 14:21:50

疏散照明的PD箱也得有位置放

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 14:22:35

我们这边,封闭楼梯间是绝对不能放配电箱的

whitepigeon 发表于 2023-12-22 14:52:36

封闭楼梯间也没有哪里说不能放配电箱,只要不影响疏散就行吧。

糖豆粑粑 发表于 2023-12-22 15:31:38

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 14:22
我们这边,封闭楼梯间是绝对不能放配电箱的

感谢树总回复。再请教 丙类多层仓库 设置电气竖井的话,放在仓库一角 挨着电梯竖井,它的开门能开向仓库内吗

糖豆粑粑 发表于 2023-12-22 15:32:55

whitepigeon 发表于 2023-12-22 14:52
封闭楼梯间也没有哪里说不能放配电箱,只要不影响疏散就行吧。

感谢w老师回复。同问 设置电气竖井的话,放在仓库一角 挨着电梯竖井,它的开门能开向仓库内吗

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 15:37:45

糖豆粑粑 发表于 2023-12-22 15:31
感谢树总回复。再请教 丙类多层仓库 设置电气竖井的话,放在仓库一角 挨着电梯竖井,它的开门能开向仓库 ...

可以

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 15:39:37

whitepigeon 发表于 2023-12-22 14:52
封闭楼梯间也没有哪里说不能放配电箱,只要不影响疏散就行吧。

我们这边的图审原则是:明装一般都影响通行,暗装要开洞,且配电箱属于容易引起火灾的,会影响楼梯间的逃生通道,所以都不容许

糖豆粑粑 发表于 2023-12-22 16:47:34

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 15:37
可以

感谢树总ddd