990571262 发表于 2023-12-21 17:46:17

住宅入户线缆可以经过厨房到强弱电箱吗?

本帖最后由 990571262 于 2023-12-21 17:48 编辑

如题

x01oct 发表于 2023-12-21 17:48:00

这样的建筑方案就不合格

990571262 发表于 2023-12-21 17:50:34

大家看建筑底图就行了

990571262 发表于 2023-12-21 17:51:37

x01oct 发表于 2023-12-21 17:48
这样的建筑方案就不合格

现在这些方案水的很,X总,这样可以吗,有没有规范要求不能穿越厨房呢

x01oct 发表于 2023-12-21 17:57:13

990571262 发表于 2023-12-21 17:51
现在这些方案水的很,X总,这样可以吗,有没有规范要求不能穿越厨房呢
深圳可以明敷,其他地区没见到说不让穿,不过我不知道你那里板厚够不够

我遇到过多次进户线缆在走廊公共区敷设,结果板厚不够的情况,最后都是结构加了板厚。

说回到您这个底图,连个电井都没有?竖向桥架敷设的地方,没有门,咋敷设,咋出线,咋盖盖呢?

另,那个位置挨着灶台,我感觉大概率会有燃气管,就是不知道你那个地区燃气管是咋走的

hastings 发表于 2023-12-21 21:10:31

好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防烟楼梯间。。

afrgrgfdgdgt111 发表于 2023-12-22 08:38:33

你说清楚点工程概况,    厨房有降板,走不了

990571262 发表于 2023-12-22 08:47:22

hastings 发表于 2023-12-21 21:10
好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防 ...

24.3米,8+1层

990571262 发表于 2023-12-22 08:52:41

afrgrgfdgdgt111 发表于 2023-12-22 08:38
你说清楚点工程概况,    厨房有降板,走不了

厨房区域降板100,8+1F

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 08:53:44

所有线路应走在公共区域,不应走在户内

990571262 发表于 2023-12-22 08:56:17

x01oct 发表于 2023-12-21 17:57
深圳可以明敷,其他地区没见到说不让穿,不过我不知道你那里板厚够不够

我遇到过多次进户线缆在走廊公 ...

8+F,没得电井的,桥架就在那个缝缝里面

990571262 发表于 2023-12-22 08:57:24

hastings 发表于 2023-12-21 21:10
好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防 ...

8+1层,没得合用前室,封闭楼梯间自然开窗,无消防电梯

990571262 发表于 2023-12-22 08:58:27

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 08:53
所有线路应走在公共区域,不应走在户内

树总,有咩有依据啥的啊,甲方硬的很,钢不过

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 09:14:13

990571262 发表于 2023-12-22 08:58
树总,有咩有依据啥的啊,甲方硬的很,钢不过

GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4

990571262 发表于 2023-12-22 10:09:47

树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 09:14
GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4

好的 谢谢!!
页: [1] 2
查看完整版本: 住宅入户线缆可以经过厨房到强弱电箱吗?