消防水池、水箱电动阀怎么控
水专业提资电动阀平时常开,溢流后关闭,这个关闭信号从哪里给?火警联动吗,火警只对高低水位报警,并没有其他要求,而电动阀需要220V供电 电动阀配套控制箱,液位信号取自水箱液位计,通过电机的正反转实现阀门的开闭 这个阀和消防没有任何关系,自成一派,让它自带电控、液位开关控制、高关低开。水专业干嘛用个电阀,用个遥控浮球阀多省事儿。 一个浮球阀就搞定的事情,干嘛搞这么复杂?? 水专业说平时用浮球阀控,电动阀用来紧急情况备用的,然后提条件让电气控,就很无奈,怎么表达都不知道 自带液位控制器就可实现根据液位高低控制阀门 我遇到图纸也设计了电磁阀,我问设计干啥用,他说不知道。 那年的你 发表于 2023-12-21 11:04我遇到图纸也设计了电磁阀,我问设计干啥用,他说不知道。
这种属于遥控浮球阀的一个升级版,简单说就是把遥控浮球阀导管上的那个手动球阀变成了电磁阀,这样形成了导管上小浮球阀和电磁阀双重控制主阀,这样如果失电,有小浮球阀控制;如果浮球故障,有电磁阀控制,形成了双保险。 1、浮球阀,有点像马桶自动进水;2、装液位计,液位高了,自动关进水