agtdbz 发表于 2023-12-19 13:03:48

蒸汽锅炉房设置什么探测器比较合适?

根据锅炉房设计标准 GB50041-2020
17.0.6 非独立锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h ,或总额定蒸发量大于或等于40t/h 及单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW ,或总额定热功率大于或等于28MW 的独立锅炉房,应设置火灾探测器和自动报警装置;火灾探测器的选择及其设置的位置、火灾自动报警系统的设计和消防控制设备及其功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的有关规定。
一般的感温探测器应该不行,那设置什么探测器比较合适?

yangp6600 发表于 2023-12-19 14:13:22

可以参考GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,第18页,里面有各种场合如何选择探测器

树欲静而风不止 发表于 2023-12-19 14:17:14

感温或者火焰探测器