轻云舟 发表于 2023-12-18 19:42:00

请问作为临时用房的板房该如何做等电位?

请问作为临时用房的板房,该如何做等电位?这类板房没有地下基础,是否应该采取TT系统?没有等电位的T N系统会由于电压乱窜带来风险。

轻云舟 发表于 2023-12-19 08:09:34

板房是不是有金属地面啊?

树欲静而风不止 发表于 2023-12-19 14:20:59

当年武汉闹疫情,建了很多这样的隔离点,都是单独打接地体

树欲静而风不止 发表于 2023-12-19 14:21:39

和TT,TN系统没有关系

whitepigeon 发表于 2023-12-19 15:24:35

当然还是基本的接地系统
只不过如何去选择,需要看你设计的对象。
对于单个设备来讲,TT系统要好于TN-S,所有保护系于一个RCD
对于建筑物内分散的多个设备来说,有等电位的TN-S则更好一些,建筑物不大,S本身也能作为等电位。

轻云舟 发表于 2023-12-20 08:39:21

树欲静而风不止 发表于 2023-12-19 14:21
和TT,TN系统没有关系

谢谢树总,我主要是担心TN系统没有等电位会有危险

whitepigeon 发表于 2023-12-20 09:09:34

@sunxlei-2024不知道从哪里得出的这种结论,有根据请发出来。