预埋的电气线管有无间距要求?

预埋的电气线管,如照明插座等,线管间有无间距要求?

一生何求 发表于 2023-12-16 15:42:31

线管不能排太紧密,间距不影响混凝土浇筑就行

ysfluck 发表于 2023-12-16 15:45:46

一生何求 发表于 2023-12-16 15:42
线管不能排太紧密,间距不影响混凝土浇筑就行

规范上有无具体要求?

树欲静而风不止 发表于 2023-12-18 09:29:37

规范上好像没有要求,结构专业一般要求有个2到3厘米能浇入混凝土,但实际上一般也没有搞

yangp6600 发表于 2023-12-18 11:09:27

GB50217-2018 电力工程电缆设计规范上有电缆预埋要求