消防水泵房稳压泵系统图
消防水泵房稳压泵系统图,怎么画,还需要控制线到远传压力表么? 本帖最后由 轻云舟 于 2023-12-15 20:15 编辑需要,压力开关给他起动、停止的信号,见16d303-3,第100页
轻云舟 发表于 2023-12-15 20:11
需要,压力开关给他起动、停止的信号,见16d303-3,第100页
某项目,我就是按这个做的,然后甲方订货,稳压泵自带控制箱,我出变更把屋顶水箱间的双切箱改成了只出配电回路。
还是这个项目的二期,还是这个甲方,我按刚才变更的做法出的图纸,然后现场又改成了不自带控制箱,于是我又得出个变更改双切箱。。。 x01oct 发表于 2023-12-15 20:42
某项目,我就是按这个做的,然后甲方订货,稳压泵自带控制箱,我出变更把屋顶水箱间的双切箱改成了只出配 ...
{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}