配电箱电压不正常,大神帮分析下哪里出了问题
配电箱电压不正常,大神帮分析下哪里出了问题补充说明:断路器不带漏电保护,合闸后断路器未跳闸。 L3-N非全金属性短路,且烧断N与PE的连接。 单相非金属性短路,有时是发生在用电设备中的。楼主现象明显N线基本与C想等电位了,所以其他相的相电压变成了线电压。 这类故障常见情况,先是N端子电接触失效(标准里称为N线中断,也就是俗称的断零),导致负荷侧中性点位移,电压升高相烧坏用电设备,导致非金属性短路,抬高N线电压至故障相相电压。 呃。。。。 dqaq 发表于 2023-12-15 17:21
这类故障常见情况,先是N端子电接触失效(标准里称为N线中断,也就是俗称的断零),导致负荷侧中性点位移, ...
感谢解答。这是一个照明配电箱,每个回路都带了几个智能照明模块,好多模块都烧坏了,但是断路器不跳闸。 重点检查N端子。如果上级或同级其他配电箱N-PE间电压还是接近0V,则该箱N端子接触不良几乎可以肯定。 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-12-18 11:45 编辑
大概率是零火反接和零地反接同时出现而且故障点大概不止一点。先从弱电设备开排吧
建议抖音@城阳电工电路。{:1_428:}
页:
[1]