电气画图狗 发表于 2023-12-13 10:21:03

想问一下,普通厂房设计看哪本规范?

想问一下,普通厂房设计看哪本规范?好像只有防火规范定义了消防负荷。普通负荷没有规范定义。好像也没有普通厂房设计规范,有的是石油、化工、洁净厂房。

whitepigeon 发表于 2023-12-13 11:15:06

一般负荷按照GB50052定义就好,GB500系列能解决90%的问题。。

电气画图狗 发表于 2023-12-13 13:20:47

whitepigeon 发表于 2023-12-13 11:15
一般负荷按照GB50052定义就好,GB500系列能解决90%的问题。。

好的,感谢。

yy1980 发表于 2023-12-13 13:21:23

厂房即是一座建筑,也是满足某种生产工艺的厂。建筑防火规范要遵守,生产工艺的配电要求要跟上,咋个跟上,工艺设计优先,在工艺设计基础上进行供配电设计。

电气画图狗 发表于 2023-12-13 13:28:04

yy1980 发表于 2023-12-13 13:21
厂房即是一座建筑,也是满足某种生产工艺的厂。建筑防火规范要遵守,生产工艺的配电要求要跟上,咋个跟上, ...

您的意思是以工艺设计为主,看工艺设计要求确定几级负荷,其他按正常建筑设计是吗?

yy1980 发表于 2023-12-13 13:57:10

一个简单的道理,如1000平的厂房,里面设一台1000KW电功率的轧钢机,这种总不能按普通建筑去计算负荷撒
轧钢机自动化需要自动化电动机滚筒,要为工艺配电,解决控制问题看啥规范都没有用

yy1980 发表于 2023-12-13 14:01:21

置于负荷等级问题,这种除满足建筑消防外,还要看工艺要求。如果工艺中持续不断产生易燃易爆气体,需要不断通风防爆,停电会产生巨大的安全事故,这种负荷等级,负荷供电要求还是要看工艺需要的吧

电气画图狗 发表于 2023-12-13 14:16:45

yy1980 发表于 2023-12-13 14:01
置于负荷等级问题,这种除满足建筑消防外,还要看工艺要求。如果工艺中持续不断产生易燃易爆气体,需要不断 ...

好的,明白了,感谢你的耐心解答

Hap 发表于 2024-4-9 20:44:32

普通厂房照度要求该如何查询呢?

轻云舟 发表于 2024-4-10 09:05:05

Hap 发表于 2024-4-9 20:44
普通厂房照度要求该如何查询呢?

按照55015吧

myface 发表于 2024-4-10 09:07:36

Hap 发表于 2024-4-9 20:44
普通厂房照度要求该如何查询呢?

有石化或电力标准规定了的按相应标准,没有的按50034